    Можно ли использовать ПВС

    Всем здрасте)))Подскажите пожалуйста.Можно ли провести от щитка подъезда в квартиру,откратым монтажом(в коробе) силовую линию розеток проводом ПВС 2×4кв.? максимальная нагрузка-стиралка(2700 W),заземлена через розетку отдельным проводом 4кв от ДСУП.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Михец Посмотреть сообщение
    Можно ли провести от щитка подъезда в квартиру,откратым монтажом(в коробе) силовую линию розеток проводом ПВС 2×4кв.?
    Категорически запрещено прокладывать проводом ПВС электропроводку, тем более двухжильным и открыто. Во-первых ПВС не имеет индекса НГ, а во-вторых данных провод не предназначен для электропроводки. Смотрим ПУЭ, п. 2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).
    Теперь открываем ГОСТ 7399-97 Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В. Технические условия.
    ПВС предназначен для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления удлинительных шнуров.

    ПУЭ, п. 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).

    СП 31-110-2003, п. 14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ.
    п. 14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах.

    ГОСТ Р 53315-2009 КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
    5. Требования пожарной безопасности
    5.2. Кабельные изделия, предназначенные для одиночной прокладки, не должны распространять горение.
    5.3. Кабельные изделия, предназначенные для групповой прокладки, не должны распространять горение.


    Цитата Сообщение от Михец Посмотреть сообщение
    заземлена через розетку отдельным проводом 4кв от ДСУП
    Запрещено использовать проводники ДСУП в качестве ОСУП. Выполняйте требования ПУЭ, п. 7.1.36. и прокладывайте трехжильным кабелем ВВГнг.