baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: Требуется ли заключение Ростехнадзора?

  1. #1
    Специалист
    Регистрация
    24.02.2014
    Сообщений
    141

    Требуется ли заключение Ростехнадзора?

    Доброго дня! Возникла необходимость перезаключения договора на поставку ЭЭ с другим сбытом. Имеем офисный центр, разрешенная мощность 475 кВт. Новый сбыт требует акт осмотра электроустановки, разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки от Ростехнадзора и однолинейную схему электроснабжения, согласованные электросетевой компанией и Ростехнадзором. В соответствии с постановлением 442 ничего этого не требуется. Или где-то есть такие требования? Прав ли сбыт?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от ЦВЗ 1966 Посмотреть сообщение
    В соответствии с постановлением 442 ничего этого не требуется. Или где-то есть такие требования? Прав ли сбыт?
    Посмотрите в Постановлении Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 31.08.2006 N 530, от 21.03.2007 N 168, от 26.07.2007 N 484, от 14.02.2009 N 114, от 14.02.2009 N 118, от 21.04.2009 N 334, от 15.06.2009 N 492, от 02.10.2009 N 785, от 03.03.2010 N 117, от 15.05.2010 N 341, от 09.06.2010 N 416, от 24.09.2010 N 759, от 01.03.2011 N 129, от 29.12.2011 N 1178, от 04.05.2012 N 442, от 05.10.2012 N 1015, от 22.11.2012 N 1209, от 20.12.2012 N 1354, от 20.07.2013 N 610, от 26.07.2013 N 630, от 29.07.2013 N 640, от 31.07.2013 N 652, от 12.08.2013 N 691, от 26.08.2013 N 737, от 12.10.2013 N 915, от 28.10.2013 N 967, от 13.11.2013 N 1019, от 21.11.2013 N 1047, от 09.12.2013 N 1131, от 10.02.2014 N 95, от 20.02.2014 N 130, от 07.03.2014 N 179, от 11.06.2014 N 542, от 31.07.2014 N 740).

    11. В отношении потребителей электрической энергии, в интересах которых заключается договор, сетевая организация вправе в целях определения технических характеристик энергопринимающих устройств, необходимых для оказания услуг по передаче электрической энергии, запросить у соответствующих лиц и (или) уполномоченных органов государственной власти сведения и документацию о технологиче ском присоединении.

    18. Лицо, которое намерено заключить договор (далее - заявитель), направляет в сетевую организацию:
    а) заявление о заключении договора с указанием следующих сведений, подтверждаемых прилагаемыми к нему копиями документов:
    - в отношении заявителей (потребителей электрической энергии) - физических лиц, за исключением индивидуальных предпринимателей, - фамилия, имя и отчество, дата и номер договора энергоснабжения, место нахождения энергопринимающих устройств, в отношении которых заявитель намерен заключить договор;
    - в отношении заявителей (потребителей электрической энергии) - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - наименование, идентификационный номер налогоплательщика, дата и номер договора энергоснабжения (договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), заключенного на оптовом и (или) розничном рынках электрической энергии, место нахождения заявителя, место нахождения энергопринимающих устройств, в отношении которых заявитель намерен заключить договор, а также в случае, если в границах балансовой принадлежности помимо энергопринимающих устройств расположены объекты по производству электрической энергии (мощности), - место нахождения таких объектов;
    - величина максимальной мощности энергопринимающих устройств, в отношении которых заявитель намерен заключить договор, с ее распределением по точкам поставки;
    - срок начала оказания услуг по передаче электрической энергии, подтверждаемый выпиской из договора энергоснабжения о дате начала снабжения электрической энергией указанного в заявлении потребителя электрической энергии, представляемой гарантирующим поставщиком или энергосбытовой организацией, или выпиской из договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), содержащей сведения о дате начала продажи электрической энергии потребителю электрической энергии, о точках поставки по договору, а также о реквизитах лица, выступающего продавцом по такому договору, представляемой заявителем, который заключил такой договор, либо выпиской из договора о присоединении к торговой системе оптового рынка электрической энергии и мощности, предоставляемой заявителем;
    б) акт об осуществлении технологического присоединения (при его наличии);
    в) однолинейную схему электрической сети заявителя (потребителя электрической энергии, в интересах которого заключается договор) с указанием точек присоединения к объектам электросетевого хозяйства;
    г) акт разграничения балансовой принадлежности электросетей и акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон (при их наличии);
    д) документы, содержащие описание приборов учета, установленных в отношении энергопринимающих устройств, с указанием типов приборов учета и их классов точности, мест их установки, заводских номеров, даты предыдущей и очередной государственной поверки, межповерочного интервала;
    е) копию договора об оказании услуг по оперативно-диспетчерскому управлению - в случае заключения договора с организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью;
    ж) проект договора - по желанию заявителя;
    з) акт согласования технологической и (или) аварийной брони (при его наличии).
    (п. 18 в ред. Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442)

    21. В случае отсутствия в представленных документах сведений, указанных в подпункте "а" пункта 18 настоящих Правил, сетевая организация в течение 6 рабочих дней уведомляет об этом заявителя и в 30-дневный срок с даты получения недостающих сведений рассматривает заявление.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от ЦВЗ 1966 Посмотреть сообщение
    Новый сбыт требуе
    Просто так требует или всё-таки мотивирует свои требования нормами законодательства?

    В постановлении Правительства №442 порядок заключения договора указан в п. 34. Этот же пункт содержит перечень предоставляемых документов. В перечне есть хитрая строка:"иные документы, необходимые для заключения договора оказания услуг по передаче электрической энергии в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг (предоставляется заявителем, который подает заявление о заключении договора энергоснабжения)." Как правило, имеются в виду документы (например, паспорт) на приборы учёта и однолинейная схема.

    Цитата Сообщение от ЦВЗ 1966 Посмотреть сообщение
    Прав ли сбыт?
    Пусть обоснуют свои требования указаниями на пункты соответствующих нормативных документов.

  4. #4
    Специалист
    Регистрация
    24.02.2014
    Сообщений
    141
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    11. В отношении потребителей электрической энергии, в интересах которых заключается договор, сетевая организация вправе в целях определения технических характеристик энергопринимающих устройств, необходимых для оказания услуг по передаче электрической энергии, запросить у соответствующих лиц и (или) уполномоченных органов государственной власти сведения и документацию о технологиче ском присоединении.
    Так пусть сбыт и запрашивает, что им необходимо. Все, что указано ПП861 я могу представить.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от ЦВЗ 1966 Посмотреть сообщение
    Так пусть сбыт и запрашивает, что им необходимо.
    Судя по всему сбыт так и делает. Вы не относите себя к категории "соответствующих лиц", к которым они могут обратиться с таким запросом?

  6. #6
    Специалист
    Регистрация
    24.02.2014
    Сообщений
    141
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Судя по всему сбыт так и делает. Вы не относите себя к категории "соответствующих лиц", к которым они могут обратиться с таким запросом?
    запрос на техприсоединение? могут запросить, но его нет, т.к техприсоединение было до царя гороха. Могут ли требовать заключение Ростехнадзора?

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от ЦВЗ 1966 Посмотреть сообщение
    могут запросить, но его нет, т.к техприсоединение было до царя гороха.
    ППРФ № 861

    Глава VIII. Восстановление и переоформление документов о технологическом присоединении

    57. Восстановление (переоформление) документов о технологическом присоединении осуществляется в случае обращения в сетевую организацию потребителей электрической энергии с заявлением на восстановление (переоформление) документов о технологическом присоединении (далее - заявление о переоформлении документов).

    58. В случае когда в сетевую организацию с заявлением о переоформлении документов обращается смежная сетевая организация или собственник (иной законный владелец) объектов по производству электрической энергии, права и обязанности сторон, возникающие в связи с восстановлением (переоформлением) документов таких сетевых организаций, собственников (иных законных владельцев), а также порядок определения максимальной мощности присоединенных объектов электросетевого хозяйства или установленной генерирующей мощности объектов по производству электрической энергии устанавливаются соглашением сторон.

    И т.д.

    Цитата Сообщение от ЦВЗ 1966 Посмотреть сообщение
    Могут ли требовать заключение Ростехнадзора?
    Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861)

    Глава II. Порядок заключения и исполнения договора

    11. В отношении потребителей электрической энергии, в интересах которых заключается договор, сетевая организация вправе в целях определения технических характеристик энергопринимающих устройств, необходимых для оказания услуг по передаче электрической энергии, запросить у соответствующих лиц и (или) уполномоченных органов государственной власти сведения и документацию о технологическом присоединении.

    Список документов, которые необходимо предоставить заявителю указан в п. 18 ППРФ № 861 и в п. 34 ППРФ № 442.

    В п. 34 есть ссылка на "иные документы, необходимые для заключения договора оказания услуг по передаче электрической энергии в соответствии с Правилами недискриминационного доступа..." О документации выдаваемой Ростехнадзором нигде нет ни слова. Остаётся только понять, на каком основании ЭСО требует их от Вас, но это вопрос непосредственно к ним.

    Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (утв. постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861)

    II. Порядок заключения и выполнения договора

    11. Сетевая организация не вправе требовать представления сведений и документов, не предусмотренных настоящими Правилами, а заявитель не обязан представлять сведения и документы, не предусмотренные настоящими Правилами.

    Данный пункт имеет значение при подаче заявки на тех. присоединение, которое у Вас уже имеется. Тем не менее, это ещё одно указание на то, что ЭСО имеет право требовать только те документы, которые содержатся в соответствующих пунктах законодательства. Иными словами, перечни документации, которые указаны в законе являются исчерпывающими. Для предоставления других документов ЭСО должна привести обоснование, основанное на нормах закона.

    Методические рекомендации по актуальным вопросам в сфере технологического присоединения к электрическим сетям

    Методические рекомендации составлены на основе запросов, поступающих из территориальных органов ФАС России, от сетевых организаций и потребителей услуг сетевых организаций и представляют собой изложение позиции ФАС России по наиболее часто задаваемым вопросам, связанным с приборами учета электрической энергии, и о порядке технологического присоединения к электрическим сетям.

    Пунктом 11 Правил предусмотрено, что сетевая организация не вправе требовать представления сведений и документов, не предусмотренных Правилами, а заявитель не обязан представлять сведения и документы, не предусмотренные Правилами.

    В случае если сетевая организация требует от заявителя предоставления сведений и документов, не предусмотренных Правилами, в том числе предъявляет не основанные на нормах законодательства Российской Федерации требования к таким сведениям и документам, такие действия могут содержать признаки нарушения статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции).

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    В свете последних событий, пожар в Казани, когда здания и сооружения вводят в эксплуатацию в обход действующих правил и требований в угоду бизнес-структурам, требования ЭСО о предоставлении разрешительной документации не кажется грубым нарушением прав потребителей. У большинства рынков, торговых комплексов и других общественных сооружений отсутствует квалифицированная эксплуатация электроустановки и должная система предупреждения пожаров. Данные объекты, в большинстве случаем, вводились в эксплуатацию в обход всех установленных правил (за откаты). Не буду объяснять почему так происходит, всем и так понятно, но менять эту порочную традицию необходимо в корне. Люди гибнут в пожарах, а ответственные лица без проблем уходят от ответственности, отсиживаясь на лазурных берегах.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Стоит отметить, что потребитель обязан иметь акт на допуск в эксплуатацию электроустановки и однолинейную схему электроснабжения. ПТЭЭП, п. 1.8.1. У каждого Потребителя должна быть следующая техническая документация:
    генеральный план с нанесенными зданиями, сооружениями и подземными электротехническими коммуникациями;
    утвержденная проектная документация (чертежи, пояснительные записки и др.) со всеми последующими изменениями;
    акты приемки скрытых работ, испытаний и наладки электрооборудования, приемки электроустановок в эксплуатацию;
    исполнительные рабочие схемы первичных и вторичных электрических соединений
    ;
    акты разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности между энергоснабжающей организацией и Потребителем;
    технические паспорта основного электрооборудования, зданий и сооружений энергообъектов, сертификаты на оборудование и материалы, подлежащие обязательной сертификации;
    производственные инструкции по эксплуатации электроустановок;
    должностные инструкции по каждому рабочему месту, инструкции по охране труда на рабочих местах (оператору персональной электронно-вычислительной машины (далее - ПЭВМ), по применению переносных электроприемников и т.п.), инструкции по пожарной безопасности, инструкции по предотвращению и ликвидации аварий, инструкции по выполнению переключений без распоряжений, инструкция по учету электроэнергии и ее рациональному использованию, инструкции по охране труда для работников, обслуживающих электрооборудование электроустановок. Все инструкции разрабатываются с учетом видов выполняемых работ (работы по оперативным переключениям в электроустановках, верхолазные работы, работы на высоте, монтажные, наладочные, ремонтные работы, проведение испытаний и измерений и т.п.) и утверждаются руководителем Потребителя.
    Комплект указанной выше документации должен храниться у Потребителя и при изменении собственника передаваться в полном объеме новому владельцу. Порядок хранения документации устанавливается руководителем Потребителя.

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    На самом деле такое требование было в Постановлении Правительства РФ от 31.08.2006 № 530

    62. Договор энергоснабжения (договор купли-продажи (поставки) электрической энергии) заключается в письменной форме, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 64 настоящего документа. Лицо, намеревающееся заключить договор энергоснабжения (договор купли-продажи (поставки) электрической энергии), направляет гарантирующему поставщику заявку о заключении соответствующего договора с указанием планируемого объема потребления электрической энергии (мощности) и приложением документов, подтверждающих выполнение следующих условий, необходимых для его заключения:

    технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителя к электрической сети сетевой организации в установленном порядке;

    обеспечение учета электрической энергии;

    надлежащее техническое состояние энергопринимающих устройств потребителя, удостоверенное федеральным органом исполнительной власти по государственному энергетическому надзору (для заявителей с присоединенной мощностью энергопринимающих устройств свыше 100 кВт).

    Для заключения договора купли-продажи (поставки) электрической энергии с гарантирующим поставщиком энергосбытовая организация дополнительно предоставляет гарантирующему поставщику сведения о точках поставки, в которых данная организация собирается приобретать электрическую энергию у гарантирующего поставщика, о приборах учета электрической энергии, которыми оснащены указанные точки поставки, и о местах расположения пунктов приема у покупателей электрической энергии данной организации платежей за электрическую энергию.

    В случае если гражданин намеревается заключить в письменной форме договор энергоснабжения (договор купли-продажи электрической энергии) для бытового потребления, он направляет гарантирующему поставщику заявку о заключении соответствующего договора с приложением имеющихся у него на дату направления заявки документов, подтверждающих выполнение необходимых для его заключения условий. В случае если представленных гражданином документов недостаточно для подтверждения выполнения указанных условий или у гражданина отсутствуют соответствующие документы, соблюдение таких условий проверяется гарантирующим поставщиком самостоятельно.

    Это Постановление утратило силу после издания Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения