Возник вопрос. Вышла из строя стиральная машина (
Приходил мастер, сказал что сгорела плата, заменил, новая тут же сразу сгорела.
Мастер стал проводить замеры в розетке, между нулем и землей было 37 В.
Он сказал что проблема в этом и отсоединил землю, сказал что пока работает стиралка лучше ее не трогать (все это со слов хозяйки, которая общалась с мастером)
Теперь машинка работает, но включена она через "аля стабилизатор", я не знаю что это, но некое устройство включено в розетку и уже в это устройство включена вилка стиралки.
Устройство пожоже на таймер, но на нем дисплей с напряжением еще...
В общем все это меня очень удивило, т.к. я знаю что в доме земли нет, в щите на этаже ноль и земля прикручены на корпус щита. Дом обычная 9-ти этажка с несколькими подъездами в городе.
Трехжильный кабель заведен в квартиру на маленький щиток и от него сделана разводка по квартире.
Я взял свой мультиметр, померил между нулем и землей напряжение, у меня показало 0,043, в общем напряжения нет...
Потом меня заинтересовало откуда же оно могло взяться, я вспомнил что мастер отключил в стиралке землю, померил напряжение между корпусом стиралки и нулем розетки, показало 5,53 В.
Вот задумался, что это и откуда? Если выключить стиралку из розетки, то напряжение между корпусом стиралки и нулем пропадает.
Я так понимаю, что в стиралке есть неисправность, т.к. на корпусе появляется какой-то потенциал, или это может что-то по воде поступать?
Напряжение между нулем и краном тоже есть, те же 5 с чем-то вольт...