Тема: Как уйти от заземления и соединения брони?

  1. #1
    iskvmya
    Гость

    Как уйти от заземления и соединения брони?

    Смонтирована сеть наружного освещения из 30 металлических столбов, заземление выполнено по TN-S, кабель авббшв 5х10, при монтаже в опоре броню кабеля отрезали под корень так, что теперь и не нарастить при всем желании, при сдаче в связи с этим возникли проблемы. Есть возможность как то уйти от заземления и соединения брони?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от iskvmya Посмотреть сообщение
    заземление выполнено по TN-S
    Думаю, что у Вас система заземления TN-C-S, а не TN-S.


    Цитата Сообщение от iskvmya Посмотреть сообщение
    при монтаже в опоре броню кабеля отрезали под корень так, что теперь и не нарастить при всем желании
    Первым делом Вам надо купить:
    1. Роликовые пружины (пружинный бандаж) на броню кабеля



    2. Гибкий провод заземления.



    3. Термоусадочная трубка с клеевым подслоем.




    Раскапывайте грунт у опор и наращивайте броню гибкими проводами заземления, а поверх устанавливайте термоусадочные трубки.

    Цитата Сообщение от iskvmya Посмотреть сообщение
    Есть возможность как то уйти от заземления и соединения брони?
    Других вариантов нет.