Тема: Требуется ли повторное заземление?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Требуется ли повторное заземление?

    Строим торговый центр. По плану система TN-S. С ТП пришел пятижильный кабель. PE-проводник сел на ГЗШ торгового центра. На этом все. Хочу дополнительно установить контур заземления для соединения с ГЗШ и в целом для всех стационарных металлических объектов в щитовой. Но разработчик проекта, ссылается, что это доп. ненужные затраты и правил таких вещей не требуют — 1.7.61 «рекомендуется». Как заставить разработчиков согласовать контур?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Как заставить разработчиков согласовать контур?
    Дайте им почитать ПУЭ, п. 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    ♦ основной (магистральный) защитный проводник;
    ♦ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    ♦ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    ♦ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
    Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Можно показать разработчикам ГОСТ Р 50571.5.54-2013 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов

    542.4 Главный заземляющий зажим (шина)
    542.4.1 В каждой установке, в которой применяют защитное уравнивание потенциалов, следует предусмотреть главный заземляющий зажим (шина) и к нему должны быть присоединены:
    - защитные проводники уравнивания потенциалов;
    - заземляющие проводники;
    - защитные проводники;
    - проводники функционального заземления, при наличии.
    Примечания
    1 Не требуется непосредственно подключать каждый отдельный защитный проводник к главному заземляющему зажиму (шине), если они электрически связаны с ним через другие защитные проводники.
    2. Главный заземляющий зажим в здании, как правило, применяют в целях функционального заземления. Для информационных технологий его рассматривают как базовую точку подключения информационной сети к заземлителю.