С февраля 2012 г. "Энергосбыт", не внося изменения в договор, стал использовать в качестве расчетного ОДПУ, а не МОП. Оплата ТСЖ увеличилась на порядок. Мы пришли к выводу, что ОДПУ неисправен. Это подтвердили "Горсети". Дело дошло до суда.
На суде представитель "Горосетей" отмел наши доводы в неисправности ОДПУ. Мы проиграли.
1. Первая неисправность ОДПУ, - это перефазировка подключения трансформаторов тока к счетчику.
2. Коэффициент трансформации тр-ров тока при расчете брался 60, а был на самом деле 50.
3. И, третье. Счетчик ОДПУ передавал показания по модему, но оказалось, что канал PLC был неисправен.
На что представитель "Горсетей" заявил, что снятие показаний прибора ОДПУ производилось специализированным прибором, который подключался к силовым линиям на подстанции.
Вопрос. Можно ли по силовым линиям с подстанции снять показания ОДПУ, если кроме него на этих линиях висят и другие потребители со своими счетчиками?