Тема: Нужно ли соединять все ГРЩ проводником ОСУП?

  1. #1
    Serg934
    Гость

    Нужно ли соединять все ГРЩ проводником ОСУП?

    здравствуйте форумчане! кто сталкивался с таким вопросом: здание имеет несколько обособленных вводов, главная заземляющая шина выполнена для каждого вводно-распределительного устройства ( для каждой подстанции). Инспектор выдал предписание - все ГРЩ должны быть связаны между собой видимой шиной. Подскажите пожалуйста на сколько правомочны требования инспектора , где можно найти ( в каких документах) указания по данному вопросу. Спасибо!

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Serg934 Посмотреть сообщение
    на сколько правомочны требования инспектора
    Инспектор прав.

    Цитата Сообщение от Serg934 Посмотреть сообщение
    где можно найти ( в каких документах) указания по данному вопросу
    ПУЭ, п. 1.7.120. Если здание имеет несколько обособленных вводов, главная заземляющая шина должна быть выполнена для каждого вводного устройства. При наличии встроенных трансформаторных подстанций главная заземляющая шина должна устанавливаться возле каждой из них. Эти шины должны соединяться проводником уравнивания потенциалов, сечение которого должно быть не менее половины сечения РЕ (PEN)-проводника той линии среди отходящих от щитов низкого напряжения подстанций, которая имеет наибольшее сечение. Для соединения нескольких главных заземляющих шин могут использоваться сторонние проводящие части, если они соответствуют требованиям 1.7.122 к непрерывности и проводимости электрической цепи.

  3. #3
    Serg934
    Гость
    скажите Макс, а система кабельных лотков может быть основной системой ОСУП. у меня от ГРЩ до ГРЩ протянуты кабельные лотки. они соединены между собой жестко (пластинами + мы сделали перемычки проводом). удовлетворяют ли лотки требованиям 1.7.122 к непрерывности и проводимости электрической цепи.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Serg934 Посмотреть сообщение
    система кабельных лотков может быть основной системой ОСУП
    Можно только в том случае, если такое использование предусмотрено заводом изготовителем.
    ПУЭ, п. 1.7.121. Металлические короба и лотки электропроводок можно использовать в качестве защитных проводников при условии, что конструкцией коробов и лотков предусмотрено такое использование, о чем имеется указание в документации изготовителя, а их расположение исключает возможность механического повреждения;

    Цитата Сообщение от Serg934 Посмотреть сообщение
    у меня от ГРЩ до ГРЩ протянуты кабельные лотки. они соединены между собой жестко (пластинами + мы сделали перемычки проводом)
    Данная конструкция лотков и их соединение не обеспечивает непрерывность проводника основной системы уравнивания потенциалов.

    ПУЭ, п. 1.7.136. В качестве проводников системы уравнивания потенциалов могут быть использованы открытые и сторонние проводящие части, указанные в 1.7.121, или специально проложенные проводники, или их сочетание.
    п. 1.7.137. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки, если сечение проводника уравнивания потенциалов при этом не превышает 25 мм2 по меди или равноценное ему из других материалов. Применение проводников большего сечения, как правило, не требуется. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм2, алюминиевых - 16 мм2, стальных - 50 мм2.

    Прокладывайте отдельный проводник сечением не менее половины сечения РЕ (PEN)-проводника той линии среди отходящих от щитов низкого напряжения подстанций, которая имеет наибольшее сечение.