baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Категория электроснабжения

  1. #1
    Дмитрий
    Гость

    Категория электроснабжения

    Добрый день!Ответьте пожалуйста на вопрос.Кто и на основании чего осуществляет перевод объекта (потребитель- начальная школа) с III категории на II категорию электроснабжения,если объект не реконструировался, проект на объект отсутствует. Данный потребитель на протяжении всего времени являлся потребителем III категории, но на основании постановления суда должен изменить категорию электроснабжения на II.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    Кто и на основании чего осуществляет перевод объекта (потребитель- начальная школа) с III категории на II категорию электроснабжения
    Руководство образовательного учреждения подаёт заявку в энергоснабжающую компанию на прокладку резервной кабельной линии на основании СП 31-110-2003, п. 5.1 Степень обеспечения надежности электроснабжения электроприемников жилых и общественных зданий отражена в таблице 5.1.
    Учреждения образования, воспитания и подготовки кадров:
    электроприемники противопожарных устройств и охранной сигнализации - I
    комплекс остальных электроприемников - II

    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    Данный потребитель на протяжении всего времени являлся потребителем III категории
    Это упущение ответственных лиц департамента образования, подразделения МЧС и местной администрации.

  3. #3
    Дмитрий
    Гость
    Здравствуйте Григорий!Возникает следующий вопрос,если у ЭСО отсутствует техническая возможность по подведению второго источника электроснабжения (живем на крайнем севере-КЛ здесь нет, только ВЛ).От школы в ЭСО поступила заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств в связи с изменением категории электроснабжения. В Своде правил СП 31-110-2003 сформулированы основополагающие правила проектирования и монтажа электроустановок вновь строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданий в городах, поселках и сельских населенных пунктах. За чей счет должны проводиться мероприятия по переводу объекта на другую категорию. Должна ли ЭСО брать на себя все затраты, либо департамент образования.Ведь суд ЭСО не обязывает, а у школы отсутствуют какие-либо документы подтверждающие необходимость перевода объекта на вторую категорию

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    если у ЭСО отсутствует техническая возможность по подведению второго источника электроснабжения (живем на крайнем севере-КЛ здесь нет, только ВЛ)
    Вы уже подали заявку?
    Постановление Правительства РФ N 861
    24. Сетевая организация вправе отказаться от заключения договора в случае:
    а) отсутствия у потребителя услуг заключенного договора об оказании услуг по оперативно-диспетчерскому управлению - в случае заключения договора с организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью;
    б) отсутствия технической возможности оказания услуг по передаче электрической энергии в заявленном объеме - если заявлен объем мощности, надлежащая передача которого не может быть обеспечена сетевой организацией исходя из существующих условий технологического присоединения;
    в) направления заявления о заключении договора лицом, которое не имеет технологического присоединения (непосредственного или опосредованного) к электрическим сетям этой сетевой организации. При этом обязательным условием для заключения договора с гарантирующими поставщиками и энергосбытовыми организациями является наличие технологического присоединения потребителей электрической энергии, в чьих интересах заключается договор, а для организаций, осуществляющих деятельность по экспорту-импорту электрической энергии - наличие соединения электрических сетей этой сетевой организации с электрическими сетями соседних государств, по территориям которых осуществляются экспортно-импортные поставки электрической энергии;
    г) отсутствия у организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью возможности оказания услуг по передаче электрической энергии в отношении энергопринимающих устройств (энергетических установок), присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, входящим в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть и принадлежащим лицам, которые ограничены в соответствии с Федеральным законом "Об электроэнергетике" в осуществлении своих прав в части права заключения договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии с использованием указанных объектов, вследствие незаключения этими лицами договора, определяющего порядок использования указанных объектов, с организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью.
    25. Необоснованное уклонение или отказ сетевой организации от заключения договора могут быть обжалованы потребителем услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
    26. В случае отсутствия технической возможности оказания услуг по передаче электрической энергии в рамках заявленного потребителем услуг объема сетевая организация в 30-дневный срок обязана уведомить заявителя о том, на каких условиях и в каком объеме могут быть оказана услуга и заключен договор.
    27. При наличии оснований для отказа от заключения договора сетевая организация обязана не позднее 30 дней с даты получения заявления или проекта договора, указанных в пункте 18 настоящих Правил, направить заявителю мотивированный отказ от заключения договора в письменной форме с приложением обосновывающих документов.
    28. Обязательным условием для начала оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг является начало исполнения потребителем услуг (потребителем электрической энергии, в интересах которого заключается договор) договора купли-продажи (поставки) электрической энергии на оптовом и (или) розничном рынках электрической энергии.


    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    За чей счет должны проводиться мероприятия по переводу объекта на другую категорию. Должна ли ЭСО брать на себя все затраты, либо департамент образования
    Где по договору проходит граница балансовой ответственности? Откройте договор электроснабжения и посмотрите акт балансовой и эксплуатационной ответственности.
    Постановление Правительства РФ N 861
    16.1. Заявители несут балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, до границ участка заявителя балансовую и эксплуатационную ответственность несет сетевая организация, если иное не установлено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию.
    Для целей настоящих Правил под границей участка заявителя понимаются подтвержденные правоустанавливающими документами границы земельного участка, либо границы иного недвижимого объекта, на котором (в котором) находятся принадлежащие потребителю на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства, либо передвижные объекты заявителей, указанные в пункте 13 настоящих Правил, в отношении которых предполагается осуществление мероприятий по технологическому присоединению.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения