Тема: Прокладка провода освещения по деревянному потолку

  1. #1
    Армен
    Гость

    Прокладка провода освещения по деревянному потолку

    Подскажите, как следует проложить провод освещения по деревянному потолку (фанера по лагам, а стены - каменные), если потом будет еще и натяжной потолок, то есть проводка получится закрытой.
    Как я понимаю, в этом случае нужно прокладывать провод в трубах со стенкой 2мм?
    Но есть дополнительные вопросы: выход из трубы для подключения люстры как-то оформляется?
    И самое главное: в натяжном потолке будут врезные светильники. Как их подсоединять? Между ними трубами проходить получается надо?
    То есть поднимаемся по стене (кирпичной) в штробе и в гофре и у потолка заходим в трубу стальную и дальше в ней с разрывами у светильников?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Армен Посмотреть сообщение
    как следует проложить провод освещения по деревянному потолку (фанера по лагам, а стены - каменные), если потом будет еще и натяжной потолок, то есть проводка получится закрытой.
    У Вас получается скрытая прокладка кабеля в пустотах из горючих материалов.


    Цитата Сообщение от Армен Посмотреть сообщение
    Как я понимаю, в этом случае нужно прокладывать провод в трубах со стенкой 2мм?
    Понимаете правильно. В соответствии с требованиями ПУЭ, п. 7.1.38., электропроводку, прокладываемую за непроходными подвесными потолками из горючих материалов следует выполнять в металлических трубах, обладающих локализационной способностью.
    Но есть ещё в ПУЭ пункт 2.1.38. При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т.п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон.

    На основании ПУЭ, пункта 2.1.38., Вы можете проложить кабель за подвесным потолком в коробе из несгораемого материала или обшить деревянный потолок гиспокартоном, а потом по нему прокладывать кабель в гофрированной трубе ПВХ. Обратите особое внимание на материал натяжного потолка, он должен быть так же несгораемый группы горючести Г1.

    ПУЭ, п. 2.1.38. При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т.п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон.
    п. 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
    ________________
    * Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.

  3. #3
    Армен
    Гость
    Благодарю за исчерпывающий ответ, Станислав! Буду разговаривать с заказчиком насчет обшивки потолка гипсокартоном!