Ситуация такая. Существует проект внутреннего электроснабжения жилого дома с 7-ю ВРУ.
из этого проекта взяты расчетные и аварийные мощности. на их основе сделан проект внешнего электроснабжения.(сумма расчетных мощностей 1,7 МВт; сумма аварийных 2,2 МВт. Сетевая компания отказывается согласовывать проект по причине завышения сечений кабелей и превышения мощности над выданной в ТУ(1,81 МВт).

Кабели выбраны по аварийным мощностям
в ТУ написано Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств =1,81МВт

Вопрос №1. "Максимальная мощность присоединяемых устройств" это разве не расчетная мощность?
Вопрос №2. Существуют ли нормативные документы с коээфициентами "участия в максимуме", для аварийных мощностей(Естественно пожар не случится во всех секциях дома и Pмакс.авар. на ТП не будет равна сумме Pмакс.авар всех 7 ВРУ)