baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Несоответствие заявленному сечению провода, методика измерения?

  1. #1
    Специалист
    Регистрация
    24.02.2014
    Сообщений
    141

    Несоответствие заявленному сечению провода, методика измерения?

    Доброго дня!
    Назревает скандал. Госзаказчик на одном из построенных объектов решил измерить сечение провода ПУГВ 16 мм2. Штангенциркулем измерил одну проволку, просчитал сечение и умножил на количество проволок, итого 12,36 мм2. Закупали провод на торгах, взяли подешевле. Сертификат на продукцию есть.
    Есть ли методика измерения проводов, кабелей? Каким документом определена? И вообще, как быть?
    Спасибо.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от ЦВЗ 1966 Посмотреть сообщение
    Сертификат на продукцию есть.
    Кто производитель?

    Цитата Сообщение от ЦВЗ 1966 Посмотреть сообщение
    Есть ли методика измерения проводов, кабелей?
    ГОСТ 12177-79 Кабели, провода и шнуры. Методы проверки конструкции

    По изоляции:
    ГОСТ Р МЭК 60811-1-1-98 Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Измерение толщины и наружных размеров. Методы определения механических свойств

    ГОСТ IEC 60811-1-1-2011. Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Измерение толщины и наружных размеров. Методы определения механических свойств

    Цитата Сообщение от ЦВЗ 1966 Посмотреть сообщение
    Каким документом определена?
    ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004) Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров

    ГОСТ для проводов ПуВ, ПуГВ:

    ГОСТ Р 53768-2010 Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия

    ГОСТ 31947-2012 Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия Этот ГОСТ подготовлен на основе применения 53768-2010.

    Цитата Сообщение от ЦВЗ 1966 Посмотреть сообщение
    И вообще, как быть?
    Измерения лучше проводить микрометром. Если окажется, что характеристики провода не соответствует ГОСТ, возьмите результаты замеров, сертификат соответствия и разбирайтесь с производителем.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения