Тема: Прокладка токоотвода молниезащиты гипермаркета.

  1. #1
    электричка
    Гость

    Прокладка токоотвода молниезащиты гипермаркета.

    Прошу поделиться опытом по способу прокладки токоотвода. На крыше сетка (шаг по нормам).
    Стены гипрмаркета выполнены, как обычно: железобетонные колонны, снаружи сенгвич-панели.
    Использовал ли кто-нибудь металл внутри колонны (непрерывная связь по металлу обеспечена!). Может по наружной стене с предварительной покраской в цвет стен? Одним словом, прошу откликнуться тех, кто реально это видел и знает. Нормативная документация изучена, хотелось бы знать, как это реализуется в жизни.
    Заранее благодарю всех откликнувшихся.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от электричка Посмотреть сообщение
    Использовал ли кто-нибудь металл внутри колонны (непрерывная связь по металлу обеспечена!).
    Используйте в качестве токоотводов арматуру железобетонных колонн. Все соединения выполните сваркой. У основания арматура железобетонных опор соединяется сваркой с выпусками арматуры днищевой плиты. В целом от металлической обрешётки до днищевой плиты должна быть создана непрерывная электрическая цепь. В качестве заземлителей системы молниезащиты используется арматура днищевой плиты здания.