baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Можно ли прокладывать кабель по полу?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Можно ли прокладывать кабель по полу?

    Можно ли монтировать электропроводку по полу (не в полу, а именно по полу) и какие требования к монтажу предъявляются? Пример: гараж 12*12 м. на полу плитка, нужно установить розетки в центре.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Можно ли монтировать электропроводку по полу (не в полу, а именно по полу)
    Для прокладки кабеля по полу используют напольные кабельные каналы



    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    на полу плитка, нужно установить розетки в центре
    Когда требуется установить розетки в центре помещения, то используют специальные мини-колонны с укладкой кабеля в напольные кабельные каналы.



    Посмотрите тему Электрооборудование open space административного корпуса

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Пример: гараж 12*12 м. на полу плитка
    В гараже необходимо обеспечить защиту розеток от попадания влаги в конструкцию розеток и от непреднамеренного повреждения автотранспортом. Технических решений много, но я бы посоветовал использовать напольные люки с розетками. Для этого необходимо будет вырезать штробу в полу и проложить кабель до влагостойкого напольного люка с розетками в металлической трубе.




прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения