    Обязательно ли устанавливать электросчетчик на фасаде дома?

    Наша дача находится в СНТ. Обязательно ли устанавливать электросчетчик на наружной части дома?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Обязательно ли устанавливать электросчетчик на наружной части дома?
    Такое решение может быть принято общим собранием членов (собственников участков) товарищества и запротоколировано. Словесные требования членов правления (или кого-либо ещё) не являются руководством к действию. Полномочия общего собрания собственников и правления СНТ смотрите в Федеральном законе от 15 апреля 1998 г. N 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан".

    Отмечу, что подобное решение будет противоречить техническим требованиям к размещению приборов и узлов учёта.

    ПУЭ:

    1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0°С.

    7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ.

    7.1.30. Помещения, в которых установлены ВРУ, ГРЩ, должны иметь естественную вентиляцию, электрическое освещение. Температура помещения не должна быть ниже +5 oС.

    1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:

    1. помещения без повышенной опасности , в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность (см. пп. 2 и 3).

    2. помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следующих условий,создающих повышенную опасность:
    - сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11);
    - токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и Т.П.);
    - высокая температура (см. 1.1.10);
    - возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий,
    имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой;

    3. особоопасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:
    - особая сырость (см. 1.1.9);
    - химически активная или органическая среда (см. 1.1.12);
    - одновременно два или более условий повышенной опасности (см.1.1.13,п. 2).

    4. территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Обязательно ли устанавливать электросчетчик на наружной части дома?
    Кто Вам выдвигает требования по установке счётчика на фасаде здания? Сейчас где он установлен?