Тема: Защитные меры для учебных лабораторий

  1. #1
    Евгений
    Гость

    Защитные меры для учебных лабораторий

    Здравствуйте. Прошу помочь разобраться.
    Помещения лабораторий в высшем учебном заведении. В помещениях установлены стенды и лабораторные столы. Стенды подключены к щитам 5-ти или 3-х жильными кабелями. Часть столов выполнена полностью из металла, часть – из металла, но имеет столешницу из изоляционного материала. У стендов и у части столов производители предусмотрели на корпусе болты для присоединения защитных проводников системы уравнивания потенциалов.
    Возникли следующие вопросы:
    Нужно ли в соответствии с правилами присоединять стенды и столы к системе уравнивания потенциалов?
    Можно ли для этого проложить по периметру помещений по стене стальную полосу и присоединить к ней отдельными ответвлениями стенды и столы? Полосу предполагается приварить к стальным колоннам, имеющим соединение с контуром заземления.
    Как правильно будет называться такая защитная мера – заземление или уравнивание потенциалов?
    Нужно ли присоединять к стальной полосе лабораторные столы, на которых производителем не предусмотрены соответствующие болты?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Евгений Посмотреть сообщение
    Нужно ли в соответствии с правилами присоединять стенды и столы к системе уравнивания потенциалов?
    Обязательно требуется присоединять к системе уравнивания потенциалов. ПУЭ, п. 1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:
    1) корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и т.п.;
    2) приводы электрических аппаратов;
    3) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съемных или открывающихся частей, если на последних установлено электрооборудование напряжением выше 50 В переменного или 120 В постоянного тока (в случаях, предусмотренных соответствующими главами ПУЭ - выше 25 В переменного или 60 В постоянного тока);
    4) металлические конструкции распределительных устройств, кабельные конструкции, кабельные муфты, оболочки и броню контрольных и силовых кабелей, оболочки проводов, рукава и трубы электропроводки, оболочки и опорные конструкции шинопроводов (токопроводов), лотки, короба, струны, тросы и полосы, на которых укреплены кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, по которым проложены кабели с зануленной или заземленной металлической оболочкой или броней), а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование;
    5) металлические оболочки и броню контрольных и силовых кабелей и проводов на напряжения, не превышающие указанные в 1.7.53, проложенные на общих металлических конструкциях, в том числе в общих трубах, коробах, лотках и т.п., с кабелями и проводами на более высокие напряжения;
    6) металлические корпуса передвижных и переносных электроприемников;
    7) электрооборудование, установленное на движущихся частях станков, машин и механизмов.
    При применении в качестве защитной меры автоматического отключения питания указанные открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания в системе TN и заземлены в системах IT и ТТ.

    п. 1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе ТN и заземлять в системах IT и ТТ:
    1) корпуса электрооборудования и аппаратов, установленных на металлических основаниях: конструкциях, распределительных устройствах, щитах, шкафах, станинах станков, машин и механизмов, присоединенных к нейтрали источника питания или заземленных, при обеспечении надежного электрического контакта этих корпусов с основаниями;
    2) конструкции, перечисленные в 1.7.76, при обеспечении надежного электрического контакта между этими конструкциями и установленным на них электрооборудованием, присоединенным к защитному проводнику;
    3) съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер распределительных устройств, шкафов, ограждений и т.п., если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрооборудование или если напряжение установленного электрооборудования не превышает значений, указанных в 1.7.53;
    4) арматуру изоляторов воздушных линий электропередачи и присоединяемые к ней крепежные детали;
    5) открытые проводящие части электрооборудования с двойной изоляцией;
    6) металлические скобы, закрепы, отрезки труб механической защиты кабелей в местах их прохода через стены и перекрытия и другие подобные детали электропроводок площадью до 100 см2, в том числе протяжные и ответвительные коробки скрытых электропроводок.

    Цитата Сообщение от Евгений Посмотреть сообщение
    Можно ли для этого проложить по периметру помещений по стене стальную полосу и присоединить к ней отдельными ответвлениями стенды и столы?
    Только так нужно делать. ПУЭ, п. 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.

    Цитата Сообщение от Евгений Посмотреть сообщение
    Полосу предполагается приварить к стальным колоннам, имеющим соединение с контуром заземления.
    Надо эту полосу соединить с шиной РЕ в щите, от которого будет запитано электрооборудование на столах.

    Цитата Сообщение от Евгений Посмотреть сообщение
    Как правильно будет называться такая защитная мера – заземление или уравнивание потенциалов?
    Это дополнительная система уравнивания потенциалов. ПУЭ, п. 1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток.

    Цитата Сообщение от Евгений Посмотреть сообщение
    Нужно ли присоединять к стальной полосе лабораторные столы, на которых производителем не предусмотрены соответствующие болты?
    Смотря какое электрооборудование планируется устанавливать на эти столы. Смотрим ПУЭ, п. п. 1.7.76. и 1.7.77.

  3. #3
    Александр А
    Гость
    "Обязательно требуется присоединять к системе уравнивания потенциалов. ПУЭ, п. 1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:
    6) металлические корпуса передвижных и переносных электроприемников;"
    Как присоединить металлический корпус переносного электроприемника (например очень дорогой прибор, да еще и опломбирован, при этом электропитание прибора осуществляется по трех проводной системе L-N-Pe) к системе уравнивания потенциалов, если производителем не предусмотрен специальный зажим или клемма на корпусе?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Александр А Посмотреть сообщение
    Как присоединить металлический корпус переносного электроприемника (например очень дорогой прибор, да еще и опломбирован, при этом электропитание прибора осуществляется по трех проводной системе L-N-Pe) к системе уравнивания потенциалов, если производителем не предусмотрен специальный зажим или клемма на корпусе?
    В данном случае этого не требуется.

  5. #5
    Евгений
    Гость
    Владимир, спасибо за исчерпывающий ответ.