baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Как расшифровать маркировку проводов?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как расшифровать маркировку проводов?

    Объясните маркировку проводов (ПП-2×1,5; АПВ-2×2,5; ПРТО-2×1,5; АПРТО-2×2,5, ППВ2×1; АППВ-2×2,5, АППВС-2×2,5) и укажите область применения проводов. По каким основным техническим характеристикам выбирают марку провода?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Общее для всех видов проводов, шнуров и кабелей - указание количества жил и сечения проводника: 2х1,5, 3х4, 5х10.

    ПП - Провод Плоский.

    Вот эти провода выпускались по ГОСТ 6323-79. Провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок. Технические условия:

    АПВ - Провод с алюминиевой или алюминиевой плакированной медью жилой с поливинилхлоридной изоляцией. Для прокладки в стальных трубах, пустотных каналах строительных конструкций, на лотках и др., для монтажа электрических цепей.

    АППВ - Провод с алюминиевыми или алюминиевыми плакированными медью жилами с поливинилхлоридной изоляцией, плоский с разделительным основанием. Для негибкого монтажа.

    ППВ - Провод с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, плоский с разделительным основанием. Для негибкого монтажа.

    АПВ, АППВ, ППВ - установочные провода.

    ГОСТ 6323-79 не действует и по нему кабельно-проводниковая продукция не производится. Исключение - нужды Министерства обороны РФ.
    _____________

    Следующие два изделия производят по ТУ 16-705. 456-87, а ГОСТ 26445-85 Провода силовые изолированные. Общие технические условия, используют как базовый документ.

    ПРТО - провод с медной жилой в резиновой теплостойкой изоляции в оплётке из натуральных или синтетических тканей.

    АПРТО - тоже, что ПРТО, но с алюминиевыми жилами.

    Провода ПРТО предназначены для ремонта и достройки при неподвижной прокладке и монтаже электрооборудования, машин и станков на напряжение 660 Вольт переменного тока частотой 50 Гц или постоянное напряжение 1 000 Вольт. Провода предназначены для эксплуатации на суше, реках и озёрах в макроклиматических районах с умеренным климатом
    ________

    АППВС - плоский установочный провод в оболочке ПВХ. Применялся для прокладки групповых осветительных линий.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    По каким основным техническим характеристикам выбирают марку провода?
    Марку провода или кабеля выбирают по совокупности условий: по условиям окружающей среды, по условиям и способам прокладки, по нагреву (ПУЭ-7 Глава 1.3.), по нагрузке и т.д.

    ПУЭ 7-я редакция. Глава 2.1 Электропроводки

    2.1.2. Электропроводкой называется совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, поддерживающими защитными конструкциями и деталями, установленными в соответствии с настоящими Правилами.

    2.1.3. Кабель, шнур, провод защищенный, незащищенный, кабель и провод специальный - определения по ГОСТ.

    2.1.31. Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению и ценности сооружений, их конструкции и архитектурным особенностям. Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознания по всей длине проводников по цветам:
    голубого цвета - для обозначения нулевого рабочего или среднего проводника электрической сети;
    двухцветной комбинации зелено-желтого цвета - для обозначения защитного или нулевого защитного проводника;
    двухцветной комбинации зелено-желтого цвета по всей длине с голубыми метками на концах линии, которые наносятся при монтаже - для обозначения совмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного проводника;
    черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета - для обозначения фазного проводника.

    2.1.32. При выборе вида электропроводки и способа прокладки проводов и кабелей должны учитываться требования электробезопасности и пожарной безопасности.

    2.1.33. Выбор видов электропроводки, выбор проводов и кабелей и способа их прокладки следует осуществлять в соответствии с табл. 2.1.2.
    При наличии одновременно двух или более условий, характеризующих окружающую среду, электропроводка должна соответствовать всем этим условиям.

    2.1.34. Оболочки и изоляция проводов и кабелей, применяемых в электропроводках, должны соответствовать способу прокладки и условиям окружающей среды. Изоляция, кроме того, должна соответствовать номинальному напряжению сети.
    При наличии специальных требований, обусловленных характеристиками установки, изоляция проводов и защитные оболочки проводов и кабелей должны быть выбраны с учетом этих требований (см. также 2.1.50 и 2.1.51).

    Также ознакомьтесь с содержанием ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009 Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения