baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Какое напряжение принято стандартом в настоящий момент?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Какое напряжение принято стандартом в настоящий момент?

    Сегодня на производстве была интереснейшая дискуссия! Инженера, технический персонал, люди с высшим образованием. Велись дебаты по поводу 3х фазного АД у которого по схеме имелась возможность подключения звездой u 400в или треугольник ком 230 в. Спорили о невозможности наличия 230 в, мол всё это сказки… При подключении АД по схеме треугольник должно быть u 220 в, но никак не 230. Вопрос: Существуют ли ГОСТЫ по маркировке оборудования для РФ? Требования по переходу на европейский стандарт с 220 на 230? Какое напряжение принято стандартом в настоящий момент? И что означает волшебная цифра 230 в — номинал? С учёт отклонений — 15 и + 10 ℅ от номинала или верхний предел?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Какое напряжение принято стандартом в настоящий момент?
    ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009) Напряжения стандартные
    Настоящий стандарт устанавливает номинальные напряжения для электрических систем, сетей, цепей и оборудования переменного и постоянного тока, которые применяют в странах - членах Международной электротехнической комиссии.

    Наименьшее используемое напряжение в Таблице А.1 Приложения А настоящего стандарта определено для максимального падения напряжения между вводом в электроустановку пользователя и электрооборудованием, которое равно 4%. Такое максимальное падение напряжения в электрических цепях электроустановки было указано в ранее действовавшем стандарте. В Таблице G.52.1 действующего в настоящее время стандарта для электроустановок, подключаемых к электрическим сетям общего пользования, установлены иные значения максимального падения напряжения:
    для электрических светильников - 3%;
    для других электроприемников - 5%.

    1. Область применения
    Настоящий стандарт распространяется:
    - на электрические системы переменного тока номинальным напряжением более 100 В и стандартной частотой 50 Гц или 60 Гц, используемые для передачи, распределения и потребления электроэнергии, и электрооборудование, применяемое в таких системах;
    - на тяговые системы переменного и постоянного тока;
    - на электрооборудование переменного тока с номинальным напряжением менее 120 В и частотой (как правило, но не только) 50 или 60 Гц, электрооборудование постоянного тока с номинальным напряжением менее 750 В. К такому оборудованию относятся батареи (из элементов или аккумуляторов), другие источники питания переменного или постоянного тока, электрическое оборудование (включая промышленное и коммуникационное) и бытовые электроприборы.

    Настоящий стандарт не распространяется на напряжения, используемые для получения и передачи сигналов или при измерениях. Стандарт не распространяется на стандартные напряжения компонентов или частей, применяемых в электрических устройствах или электрооборудовании.

    Настоящий стандарт устанавливает значения стандартного напряжения, которые предназначены для применения в качестве:
    - предпочтительных значений для номинального напряжения электрических систем питания;
    - эталонных значений для электрооборудования и проектируемых электрических систем.

    Примечания
    1. Две главные причины привели к значениям, установленным в настоящем стандарте:
    - значения номинального напряжения (или наивысшего напряжения для электрооборудования), установленные в настоящем стандарте, главным образом основаны на историческом развитии электрических систем питания во всем мире, так как эти значения оказалось наиболее распространенными и получили всемирное признание;
    - диапазоны напряжений, указанные в настоящем стандарте, были признаны самыми подходящими в качестве основы для разработки и испытания электрического оборудования и систем.
    2. Однако определение надлежащих значений для испытаний, условий испытаний и критериев приемки является задачей систем стандартов и стандартов на изделия.

    3 Стандартные напряжения
    3.1 Системы и электрооборудование переменного тока с номинальным напряжением от 100 до 1000 В включительно

    Номинальное напряжение системы переменного тока в диапазоне от 100 до 1000 В следует выбирать из значений, приведенных в Таблице 1.
    Таблица 1 - Системы и электрооборудование переменного тока с номинальным напряжением от 100 до 1000 В включительно

    В Таблице 1 трехфазные четырехпроводные системы и однофазные трехпроводные системы включают однофазные электрические цепи, присоединенные к этим системам.

    Меньшие значения в первой и второй колонках являются напряжениями между фазой и нейтралью, большие значения - напряжениями между фазами. Если указано одно значение, оно относится к трехфазным трехпроводным системам и устанавливает напряжение между фазами. Меньшее значение в третьей колонке является напряжением между фазой и нейтралью, большее значение - напряжение между фазными проводниками.

    Напряжения, превышающие 230/400 В, предназначены для применения в тяжелой промышленности и в больших торговых предприятиях.

    При нормальных условиях оперирования напряжение питания не должно отличаться от номинального напряжения системы больше чем на ±10%.


    Диапазон используемого напряжения зависит от изменения напряжения на зажимах питания и падения напряжения, которое может быть в потребительской электроустановке, например - в электроустановке здания. Для получения дополнительной информации см.[6]. Этот диапазон используемого напряжения следует учитывать техническим комитетам по стандартизации.

    Примечание - Наибольшие и наименьшие значения напряжения на зажимах питания и на зажимах электроприемника приведены в Приложении А для информации. Они могут быть рассчитаны, как указано выше и по [6].

    Приложение А (справочное). Наибольшие и наименьшие значения напряжения на зажимах питания и электроприемников для систем переменного тока с номинальным напряжением от 100 до 1000 В включительно

    Приложение А
    (справочное)
    В Таблице А.1 указаны наибольшие и наименьшие значения напряжения на зажимах питания и электроприемников. Их можно рассчитать по данным Таблицы 1 Раздела 4 настоящего стандарта и указаниям, приведенным в [7].
    Примечания
    1. Значения в Таблице А.1 основаны на примечании к разделу 525, в котором указано: "При отсутствии других соображений, рекомендуется, чтобы на практике падение напряжения между вводом в электроустановку пользователя и электрооборудованием было не более 4% от номинального напряжения электроустановки". Раздел 525 [7] находится на рассмотрении. В будущем значения для наименьшего используемого напряжения могут быть изменены в соответствии с пересмотром [7].
    2. Стандарт заменен стандартом, в Таблице G.52.1 Приложения G которого для электроустановок, подключаемых к электрическим сетям общего пользования, установлены следующие максимальные падения напряжения: для электрических светильников - 3%, для других электроприемников - 5%.
    Таблица А.1 - Наибольшие и наименьшие значения напряжения на зажимах питания и электроприемников для систем переменного тока с номинальным напряжением от 100 до 1000 В включительно


    ГОСТ 31606-2012 Машины электрические вращающиеся. Двигатели асинхронные мощностью от 0,12 до 400 кВт включительно. Общие технические требования
    4.4 Двигатели изготавливают на напряжения 220, 230, 380, 400, 660, 690 В в соответствии с ГОСТ 12139 и со схемами соединения обмотки статора "треугольник", "звезда", "треугольник-звезда".
    По согласованию изготовителя с потребителем двигатели изготавливают и на другие стандартные напряжения и схемы соединения.

    ГОСТ 12139-84. Машины электрические вращающиеся. Ряды номинальных мощностей, напряжений и частот
    2.1. Номинальные напряжения электрических машин должны соответствовать значениям, указанным в табл.2.


прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения