Хотят построить ВЛ 6ку рядом с забором.
Хотят построить ВЛ 6ку рядом с забором.
Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"
Смотрите приложение к правилам (оно в том же документе).
Охранные зоны устанавливаются:
а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:
Для ВЛ напряжением от 1 до 10 кВ охранная зона имеет размер 10 метров (5 метров, если линия прокладывается изолированным проводом или СИП).
Получается охранная зона будет у меня на участке?
Да. Если поставят у забора опоры, то охранная зона накроет часть Вашего участка. Строить и сажать деревья в этой зоне Вы не сможете.
Постановление №160. Эти правила универсальны. В случае, если охранная зона попадает на чужой участок или ВЛ проходит над территорией чужой частной собственности, то владелец ВЛ должен согласовать строительство со всеми владельцами земельных участков, которые попадают в охранную зону. На участок может быть наложено обременение (ограничение прав пользования). Владельцы участков, над которыми проходит ВЛ могут требовать от владельца ВЛ установить сервитут (Статья 274 ГК РФ).