baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Можно ли ремонтировать проводку при отключенной фазе?

  1. #1
    Юрий_Нд
    Гость

    Можно ли ремонтировать проводку при отключенной фазе?

    Можно ли ремонтировать проводку при отключенной фазе, но с подключенным рабочим нулем?
    Если можно, дайте ссылку на ПУЭ, СП или другую нормативку.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
    Можно ли ремонтировать проводку при отключенной фазе, но с подключенным рабочим нулем?
    Нельзя, надо снять напряжение со всех токоведущих частей, а так же с тех частей, на которох в процессе работы может появиться напряжение. Рабочий нуль является токоведущим и к нему в процессе работы будет преднамеренное и непреднамеренное прикосновение.

    Цитата Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
    Если можно, дайте ссылку на ПУЭ, СП или другую нормативку.
    Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок N 328н от 24.07.2013
    IV. Охрана труда при производстве работ в действующих электроустановках
    4.5. В электроустановках напряжением до 1000 В при работе под напряжением необходимо:
    снять напряжение с расположенных вблизи рабочего места других токоведущих частей, находящихся под напряжением, к которым возможно случайное прикосновение, или оградить их;
    работать в диэлектрических галошах или стоя на изолирующей подставке либо на резиновом диэлектрическом ковре;
    применять изолированный инструмент (у отверток должен быть изолирован стержень) или пользоваться диэлектрическими перчатками.
    Не допускается работать в одежде с короткими или засученными рукавами, а также использовать ножовки, напильники, металлические метры.

    XVI. Охрана труда при выполнении технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ со снятием напряжения
    16.1. При подготовке рабочего места со снятием напряжения, при котором с токоведущих частей электроустановки, на которой будут проводиться работы, снято напряжение отключением коммутационных аппаратов, отсоединением шин, кабелей, проводов и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на токоведущие части к месту работы, должны быть в указанном порядке выполнены следующие технические мероприятия:
    произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов;
    на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационных аппаратов должны быть вывешены запрещающие плакаты;
    проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током;
    установлено заземление;
    вывешены указательные плакаты "Заземлено", ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты.

    XVII. Охрана труда при выполнении отключений в электроустановках
    17.5. В электроустановках напряжением до 1000 В со всех токоведущих частей, на которых будет проводиться работа, напряжение должно быть снято отключением коммутационных аппаратов с ручным приводом, а при наличии в схеме предохранителей - снятием последних. При отсутствии в схеме предохранителей предотвращение ошибочного включения коммутационных аппаратов должно быть обеспечено такими мерами, как запирание рукояток или дверец шкафа управления, закрытие кнопок, установка между контактами коммутационного аппарата изолирующих накладок. При снятии напряжения коммутационным аппаратом с дистанционным управлением необходимо разомкнуть вторичную цепь включающей катушки.
    Перечисленные меры могут быть заменены расшиновкой или отсоединением кабеля, проводов от коммутационного аппарата либо от оборудования, на котором должны проводиться работы.
    Необходимо вывесить запрещающие плакаты.

    XXI. Охрана труда при установке заземлений в распределительных устройствах
    21.2. Заземленные токоведущие части должны быть отделены от токоведущих частей, находящихся под напряжением, видимым разрывом. Разрешается отсутствие видимого разрыва в случаях, указанных в пункте 17.2 Правил.
    Установленные заземления могут быть отделены от токоведущих частей, на которых непосредственно ведется работа, отключенными выключателями, разъединителями, отделителями или выключателями нагрузки, снятыми предохранителями, демонтированными шинами или проводами, выкатными элементами комплектных устройств.
    Непосредственно на рабочем месте заземление на токоведущие части дополнительно должно быть установлено в тех случаях, когда эти части могут оказаться под наведенным напряжением (потенциалом).


    21.5. Разрешается временное снятие заземлений, установленных при подготовке рабочего места, если это требуется по характеру выполняемых работ (измерение сопротивления изоляции).
    Временное снятие и повторную установку заземлений выполняют оперативный персонал либо по указанию работника, выдающего наряд, производитель работ.
    Разрешение на временное снятие заземлений, а также на выполнение этих операций производителем работ должно быть внесено в строку наряда "Отдельные указания" с записью о том, где и для какой цели должны быть сняты заземления.

    21.6. В электроустановках, конструкция которых такова, что установка заземления опасна или невозможна (например, в некоторых распределительных ящиках, КРУ отдельных типов, сборках с вертикальным расположением фаз), должны быть разработаны дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности работ, включающие установку диэлектрических колпаков на ножи разъединителей, рубильников диэлектрических накладок или отсоединение проводов, кабелей и шин.
    Перечень таких электроустановок утверждается работодателем и доводится до сведения работников.
    Последний раз редактировалось Григорий; 27.10.2016 в 00:33.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
    Можно ли ремонтировать проводку при отключенной фазе, но с подключенным рабочим нулем?
    Однозначно требуется отключить фазу и нуль, и обязательно заземлить другие сторонние токопроводящие конструкции. У меня был случай, когда моего напарника ударило током при замене светильников в подвесных потолках "армстронг". Отключили питающий кабель групповой линии освещения полностью, но при демонтаже светильника напарник получил удар током от металлической конструкции подвесного потолка. При падении со стремянки я его поймал, а то бы он упал спиной на кафельный пол. Потом разобрались что это было. К металлической конструкции подвесного потолка были подвязаны старые провода, которые запитаны от другого щита и уходили этажом выше. После этого всегда проверяю перед работой опасный потенциал на сторонних металлических конструкциях и заземляю их на всякий случай. Потом заказчику заземлили все конструкции подвесных потолков, чтобы другие не нарвались.

  4. #4
    Юрий_Нд
    Гость
    Пожалуйста, дайте ссылку:
    "Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок N 328н от 24.07.2013"

    п.с. А что делать с защитным нулевым РЕ?
    Последний раз редактировалось Юрий_Нд; 27.10.2016 в 10:28.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
    Пожалуйста, дайте ссылку:
    "Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок N 328н от 24.07.2013"
    Я дал Вам ссылки.

    Цитата Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
    А что делать с защитным нулевым РЕ?
    Отключайте кабель от щита и работайте себе спокойно.

  6. #6
    Юрий_Нд
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Я дал Вам ссылки.
    Простите Григорий, я имел в виду ссылку на скачивание документа. Лучше в формате Ворд и ПДФ.
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Отключайте кабель от щита
    Т.е. Выключить автомат фазы и снять с винтового зажима нулевой рабочий и нулевой защитный проводники?

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
    я имел в виду ссылку на скачивание документа. Лучше в формате Ворд и ПДФ.
    Задайте поиск в яндексе "Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок N 328н от 24.07.2013 скачать pdf" и всё.

    Цитата Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
    Т.е. Выключить автомат фазы и снять с винтового зажима нулевой рабочий и нулевой защитный проводники?
    Можно выключить автоматический выключатель, а лучше отключить фазный проводник от зажима на автомате, потом снять с винтового зажима нулевой рабочий и нулевой защитный проводники. Только обязательно необходимо обеспечить предотвращение ошибочного включения коммутационных аппаратов. Можно запиранием рукояток или дверец шкафа управления, закрытие кнопок, установка между контактами коммутационного аппарата изолирующих накладок. Но надёжнее будет отключить от зажимов L, N и РЕ с установкой на щит предупреждающего плаката.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения