baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Можно ли кабель проложить шве между плитами?

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927

    Можно ли кабель проложить шве между плитами?

    Здравствуйте, подскажите можно ли по потолку проложить кабель в шов между плитами?DSC02119 copy.jpg

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    подскажите можно ли по потолку проложить кабель в шов между плитами?
    Нельзя. Вы не сможете проложить кабель в гофрированной трубе и обеспечить сменяемость электропроводки. Вам необходимо прокладывать кабель в пустотах плит перекрытия.

    ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП


    О ПОРЯДКЕ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ЖИЛЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МОСКВЫ

    (в ред. постановлений Правительства Москвы от 15.11.2005 N 883-ПП, от 25.09.2007 N 831-ПП, от 02.11.2010 N 993-ПП, от 22.03.2011 N 85-ПП)

    ПЕРЕЧЕНЬ ОГРАНИЧЕНИЙ НА МЕРОПРИЯТИЯ (РАБОТЫ) ПО ПЕРЕУСТРОЙСТВУ И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ЖИЛЫХ ДОМАХ

    (в ред. постановлений Правительства Москвы от 15.11.2005 N 883-ПП, от 25.09.2007 N 831-ПП, от 02.11.2010 N 993-ПП)
    4. В жилых домах типовых серий не допускается:
    4.1. Устройство проемов, вырубка ниш, пробивка отверстий в стенах-пилонах, стенах-диафрагмах и колоннах (стойках, столбах), а также в местах расположения связей между сборными элементами.
    4.2. Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов.


    Приложение к Постановлению Правительства Москвы от 25.10.2011 N 508-ПП

    11. При производстве работ по переустройству и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах не допускается:
    11.4. Нарушение прочности, устойчивости несущих конструкций здания, при котором может произойти их разрушение.

    ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки

    527.2.4 Никакая электропроводка не должна проходить через элемент строительной конструкции, который предназначен для несения нагрузки, если целостность элемента, несущего нагрузку, нельзя гарантировать после такого проникновения.


    Павел, посмотрите тему Разрешается ли штрабление несущих стен?.

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    А если нет пустот?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    А если нет пустот?
    Значит, прокладывать надо открыто в коробе, делать подвесной потолок или делать искусственную штрабу в листах гипсокартона. Если правильно помню, варианты для такой ситуации уже обсуждались.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Значит, прокладывать надо открыто в коробе, делать подвесной потолок или делать искусственную штрабу в листах гипсокартона.
    Всё верно!

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения