baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: В каких случаях ВРУ устанавливается на подставку?

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    В каких случаях ВРУ устанавливается на подставку?

    Здравствуйте. В каких случаях ВРУ нужно ставить на специальную подставку? Заводом изготовителем может ВРУ быть изготовлено такое что бы его можно было установить на пол без подставки?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления. ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещении перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
    При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IP31.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Заводом изготовителем может ВРУ быть изготовлено такое что бы его можно было установить на пол без подставки?
    Шкафы для одно- и многопанельных ВРУ для напольной установки изготавливают с цоколем.




  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Михаил_Д, спасибо.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения