В здании есть электрощитовая с ВРУ, в виде 2-х рубильников и ГРЩ, в виде двух распред панелей и секционной панели. На ВРУ приходит два кабеля от РУ-0.4 ТП, оба кабеля идут от одного транса. Граница разграничения с сетевиками по ВРУ, категория надежности III. Электрощитовая 60-х годов постройки, в ужасном состоянии.
Задумали мы провести реконструкцию электрощитовой. Планируем заменить ВРУ и ГРЩ. Существующее распределение (силовые щиты) не меняем, а планируем переподключить их от нового ГРЩ. Узлы учета оставляем существующие, трансформаторы тока под замену пойдут.
Вводные КЛ, которые находятся на балансе сетевиков менять не будем, подключимся к существующим. Здание действующее (офис), полностью отключать его не планируем. Построим рядом новую ГРЩ и будем по выходным и ночам переводить нагрузки на новую схему.
Требуется ли в этом случае согласование с РТН? Честно, так не хочется.
В Главе 1.3 ПТЭЭП ПРИЕМКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК написано: 1.3.2. До начала монтажа или реконструкции электроустановок необходимо:
получить технические условия в энергоснабжающей организации;
выполнить проектную документацию;
согласовать проектную документацию с энергоснабжающей организацией, выдавшей технические условия, и органом государственного энергетического надзора.

Если читать до буквы, то наша ситуация не подходит под приемку по правилам ПТЭЭП. Что скажете, знатоки?