    Разрешён ли электромонтаж двух вводов в один распределительный щит?

    Прошу проконсультировать по следующему вопросу:
    На объекте выполнен электромонтаж одного щитка, в него установлено два вводных автоматических выключателя, каждый из которых запитан самостоятельной линией от ВРУ. К каждому из этих выключателей подключены по три групповых автоматических выключателя. Первый вводной автоматический выключатель запитывает 3 групповых автоматических выключателя предназначенных для рабочего освещения. Второй вводной автоматический выключатель запитывает 3 групповых автоматических выключателея, которые предназначены для розеточной сети. То есть в одном корпусе собрано два щитка.
    Разрешен ли такой электромонтаж или запрещен? Есть ли нормативный документ, регламентирующий данный случай?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Нежелательно выполнять такой электромонтаж, но прямых запретов нет. Необходимо установить на каждый ввод свои шины РЕ и N, то есть у первого ввода свои шины РЕ и N, а у второго ввода свои.

  3. #3
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Необходимо установить на каждый ввод свои шины РЕ и N, то есть у первого ввода свои шины РЕ и N, а у второго ввода свои
    Зачем городить такие конструкции? Да и не в каждый щит можно уместить 4 шины. Станислав правильно сказал, что нужно проложить кабель до щита большим сечением и тогда не будет вопросов.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    два вводных автоматических выключателя
    А почему не запитали распределительный щит одним кабелем большего сечения? Непонятно. Кто проектировал этот щит?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    На объекте выполнен электромонтаж одного щитка
    В вопросе прозвучало, что электромонтаж щита уже выполнен и надо как то выкручиваться.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Это понятно, что монтаж уже произведён. Но можно же переделать, чтобы обслуживать было безопасно.

  7. #7
    VIPer
    Гость
    В моем случае наклевывается аналогичная ситуация, два ввода 10 и 40 кВт, проложить от ВРУ до РЩ один кабель, значит не использовать какой-то ввод, следовательно не рационально платить деньги и не использовать мощность... Можно конечно в доме сделать два РЩ и один запитать от 10 кВт, тоже вот ломаю голову как быть с такими разными вводами...