baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Какая функция оболочки кабеля?

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    Какая функция оболочки кабеля?

    Здравствуйте, подскажите какую функцию выполняет изоляция и какую функцию оболочка кабеля ВВГнг-LS? Просто подрядчик горизонтально проложил кабель нормально, а по стояку всю оболочку срезал.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Изоляция жил кабеля препятствует распространению тока вне токопроводящих жил, предохраняет жилы от соприкосновения между собой и токопроводящими частями, не входящими в состав кабеля. Изоляция должна исключать возможность электрического пробоя.

    Наружная оболочка выполняет функции защиты токопроводящих жил от механических воздействий, влияния атмосферных фактров и т.д.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Просто подрядчик горизонтально проложил кабель нормально, а по стояку всю оболочку срезал.
    Срезали всю оболочку или частично (в щите)?

  3. #3
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    ...проложил кабель нормально, а по стояку всю оболочку срезал.
    ПТЭЭП Глава 2.4. Кабельные линии
    2.4.4. Потребитель, которому принадлежит КЛ (эксплуатирующая организация), должен вести технический надзор за прокладкой и монтажом КЛ всех напряжений, сооружаемых монтажными организациями.
    При надзоре за прокладкой и при эксплуатации небронированных кабелей со шланговым покрытием особое внимание должно быть уделено состоянию шлангов. Кабели со шлангами, имеющими сквозные порывы, задиры и трещины, должны быть отремонтированы или заменены.
    Ну а роль изоляции и оболочки - даже трудно представить, что не понятна.
    Далее:
    ПУЭ п. 2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:
    ...
    - кабели, проложенные вертикально по конструкциям и стенам, должны быть закреплены так, чтобы была предотвращена деформация оболочек и не нарушались соединения жил в муфтах под действием собственного веса кабелей;
    ...
    И ещё много НТД запрещающих эксплуатацию КЛ с нарушениями оболочки.

  4. #4
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Срезали всю оболочку или частично (в щите)?
    По всей длине стояка в нишах (готовых каналах), а часть которая проложена по подвалу в трубах там кабель с оболочкой.

  5. #5
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    По всей длине стояка в нишах (готовых каналах), а часть которая проложена по подвалу в трубах там кабель с оболочкой.
    Это как? Не понял.
    Идет кабель по подвалу в оболочке (это и отличает кабель от провода, кстати), а поднимается уже разделанный, без оболочки? Так, что ли?
    Что за новшества? Или в проекте так? Можно фото в студию?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    По всей длине стояка в нишах (готовых каналах), а часть которая проложена по подвалу в трубах там кабель с оболочкой.

    Павел, таким образом монтажники пробуют облегчить себе прокладку. В проекте для стояков закладывают ПуГВнг-LS, но некоторым монтажникам проблематично протягивать провод (нет опыта и желания), вот они придумывают для себя всякие ухищрения, чтобы обойти трудности.

  7. #7
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    Идет кабель по подвалу в оболочке (это и отличает кабель от провода, кстати), а поднимается уже разделанный, без оболочки?
    Именно так.

    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    ПуГВнг-LS
    Его в сметной базе нету, вот в проекты и закладывают ВВГнг-LS.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Его в сметной базе нету, вот в проекты и закладывают ВВГнг-LS.
    Весёлое дело! А почему бы не заложить в смету шпалу, если нет ПВ или ПуГВ?

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения