сколько проводников разрешено соединять в одной расп.коробке.
сколько проводников разрешено соединять в одной расп.коробке.
Проводники одной цепи?
ГОСТ Р 50571.5.52 - 2011 (МЭК 60364-5-52:2009)
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ
Часть 5-52
Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки
521.8.3 Если несколько цепей подведены к одной соединительной коробке, то клеммные зажимы для разных цепей должны быть разделены изоляционными перегородками.
Проводники одной цепи. Ну грубо говоря сколько можно в одной скрутке(со сваркой),клемнике соединить проводов?есть нормы какие?
Сваркой большое количество проводников не проварить, так что для обеспечения надёжного соединения придётся использовать специальные зажима, например ВАГО, но надо обязательно смотреть по нагрузке и применять соответствующие зажимы.
Смотрите конкретное изделие у производителя, у них есть точное описание (к одной клемме не более 1 или 2 проводников). ГОСТ 25034-85 (СТ СЭВ 2188-80) Зажимы контактные винтовые. Классификация. Технические требования. Методы испытаний (с Изменением N 1)
2.1. Общие требования
2.1.1. Зажимы следует изготовлять в соответствии с требованиями настоящего стандарта, стандартов или технических условий на изделия конкретных групп и видов, элементами которых являются данные зажимы, по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
2.1.2. Зажимы предназначены для присоединения одного или двух проводников. Допускается применение зажимов для присоединения более двух одинаковых или различных проводников. При этом количество, номинальное сечение и структуру присоединяемых жил проводников следует устанавливать в стандартах или технических условиях на изделия конкретных групп и видов, элементами которых являются данные зажимы.
2.2.5. Конструкцией зажима должно исключаться повреждение проводника при его закреплении.
Для проводников сечением до 1,5 мм2 недопустимо применение винтового зажима, у которого при проворачивании винта по жиле происходит повреждение проводника.
Смотря какие будете применять зажимы.
ГОСТ 25034-85
2.3.2. Конструкцией зажимов должно обеспечиваться электрическое сопротивление контактных соединений, установленное ГОСТ 10434-82 для контактных соединений класса 1 или 2. Класс контактных соединений зажимов, в зависимости от области их применения, должен быть установлен в стандартах или технических условиях на изделия конкретных групп и видов, элементами которых являются данные зажимы.
ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования (с Изменениями N 1, 2, 3)
2.1.12. К каждому болту (винту) плоского вывода или к штыревому выводу рекомендуется присоединять не более двух проводников, если иное не указано в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств.