Тема: Насколько опасна близость линий 220 вольт и 6 киловольт?

  1. #1
    awiwa
    Гость

    Насколько опасна близость линий 220 вольт и 6 киловольт?



    Уважаемые эксперты, подскажите гуманитарию, представляет ли
    некую потенциальную опасность ситуация, когда на одном столбе
    на расстоянии между собой в два метра, находятся проводные линии
    бытового напряжения для потребителей в 220 вольт, а сверху над
    этой линией находится высоковольтная промышленная проводная
    линия напряжением шесть тысяч вольт, существуют ли какие либо
    нормативно-технические документы регламентирующие такое
    размещение линий с точки зрения безопасности для потребителей.
    фото:

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от awiwa Посмотреть сообщение
    существуют ли какие либо нормативно-технические документы регламентирующие такое размещение линий с точки зрения безопасности для потребителей
    На этот счёт сущеструет требование ПУЭ, п. 2.5.96. Провода ВЛ разных напряжений выше 1 кВ могут быть подвешены на общих опорах.
    Допускается подвеска на общих опорах проводов ВЛ до 10 кВ и ВЛ до 1 кВ при соблюдении следующих условий:
    1) ВЛ до 1 кВ должны выполняться по расчетным условиям ВЛ высшего напряжения;
    2) провода ВЛ до 10 кВ должны располагаться выше проводов ВЛ до 1 кВ, причем расстояние между ближайшими проводами ВЛ разных напряжений на опоре, а также в середине пролета при температуре окружающего воздуха плюс 15 °С без ветра должно быть не менее 2 м;
    3) крепление проводов высшего напряжения на штыревых изоляторах должно быть двойным.

  3. #3
    awiwa
    Гость
    Макс:
    ...ПУЭ, п. 2.5.96....
    ...плюс 15 °С без ветра должно быть не менее 2 м...
    ...высшего напряжения на штыревых изоляторах должно быть двойным.
    Ok! благодарю за ответ.