baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Регламенты по эксплуатации

  1. #1
    АлексейФ
    Гость

    Регламенты по эксплуатации

    Извиняюсь если не туда повесил пост, но поиск не дал результатов, подскажите где взять описание и сами нормы регламентов для эксплуатации электроустановок на конкретном объекте.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Странный вопрос. ПТЭЭП для чего написаны? Руководитель предприятия назначает ответственного за электрохозяйство. Ответственный за электрохозяйство берёт ПТЭЭП и на основании документа разрабатывает всё необходимое для эксплуатации электроустановки.

    Глава 1.2. Обязанности, ответственность потребителей за выполнение правил

    1.2.3. Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок руководитель Потребителя (кроме граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В) соответствующим документом назначает ответственного за электрохозяйство организации (далее - ответственный за электрохозяйство) и его заместителя.
    У Потребителей, установленная мощность электроустановок которых не превышает 10 кВА, работник, замещающий ответственного за электрохозяйство, может не назначаться.
    Ответственный за электрохозяйство и его заместитель назначаются из числа руководителей и специалистов Потребителя.
    При наличии у Потребителя должности главного энергетика обязанности ответственного за электрохозяйство, как правило, возлагаются на него.

    1.2.6. Ответственный за электрохозяйство обязан:
    организовать разработку и ведение необходимой документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок;
    организовать обучение, инструктирование, проверку знаний и допуск к самостоятельной работе электротехнического персонала;
    организовать безопасное проведение всех видов работ в электроустановках, в том числе с участием командированного персонала;
    обеспечить своевременное и качественное выполнение технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов и профилактических испытаний электроустановок;
    организовать проведение расчетов потребности Потребителя в электрической энергии и осуществлять контроль за ее расходованием;
    участвовать в разработке и внедрении мероприятий по рациональному потреблению электрической энергии;
    контролировать наличие, своевременность проверок и испытаний средств защиты в электроустановках, средств пожаротушения и инструмента;
    обеспечить установленный порядок допуска в эксплуатацию и подключения новых и реконструированных электроустановок;
    организовать оперативное обслуживание электроустановок и ликвидацию аварийных ситуаций;
    обеспечить проверку соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке (не реже 1 раза в 2 года); пересмотр инструкций и схем (не реже 1 раза в 3 года); контроль замеров показателей качества электрической энергии (не реже 1 раза в 2 года); повышение квалификации электротехнического персонала (не реже 1 раза в 5 лет);
    контролировать правильность допуска персонала строительно-монтажных и специализированных организаций к работам в действующих электроустановках и в охранной зоне линий электропередачи.
    В инструкции ответственного за электрохозяйство дополнительно следует указывать его права и ответственность.

    Глава 1.6. Техобслуживание, ремонт, модернизация и реконструкция

    1.6.1. Потребители должны обеспечить проведение технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов, модернизации и реконструкции оборудования электроустановок. Ответственность за их проведение возлагается на руководителя.

    1.6.2. Объем технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов должен определяться необходимостью поддержания работоспособности электроустановок, периодического их восстановления и приведения в соответствие с меняющимися условиями работы.

    1.6.3. На все виды ремонтов основного оборудования электроустановок должны быть составлены ответственным за электрохозяйство годовые планы (графики), утверждаемые техническим руководителем Потребителя.

    Ремонт электрооборудования и аппаратов, непосредственно связанных с технологическими агрегатами, должен выполняться одновременно с ремонтом последних.

    1.6.4. Графики ремонтов электроустановок, влияющие на изменение объемов производства, должны быть утверждены руководителем организации. Потребителям следует разрабатывать также долгосрочные планы технического перевооружения и реконструкции электроустановок.

    1.6.5. Периодичность и продолжительность всех видов ремонта, а также продолжительность ежегодного простоя в ремонте для отдельных видов электрооборудования устанавливаются в соответствии с настоящими Правилами, действующими отраслевыми нормами и указаниями заводов-изготовителей.

    1.6.6. Техническое обслуживание и ремонт могут проводиться и по результатам технического диагностирования при функционировании у Потребителя системы технического диагностирования - совокупности объекта диагностирования, процесса диагностирования и исполнителей, подготовленных к диагностированию и осуществляющих его по правилам, установленным соответствующей документацией.

    К такой документации относятся: отраслевой стандарт (далее - ОСТ), ведомственный руководящий документ (далее - ВРД), регламент, стандарт предприятия (далее - СТП) и другие документы, принятые в данной отрасли или у данного Потребителя.
    В данном документе, составленном в соответствии с действующими правилами органов государственного надзора и государственными стандартами, описывается весь порядок проведения технического диагностирования и постановки технического диагноза. Документ составляется раздельно по видам электроустановок. Для электрооборудования рекомендуемый примерный порядок технического диагностирования электроустановок Потребителей представлен в приложении 2.

    Глава 1.8. Техническая документация

    1.8.1. У каждого Потребителя должна быть следующая техническая документация:
    генеральный план с нанесенными зданиями, сооружениями и подземными электротехническими коммуникациями;
    утвержденная проектная документация (чертежи, пояснительные записки и др.) со всеми последующими изменениями;
    акты приемки скрытых работ, испытаний и наладки электрооборудования, приемки электроустановок в эксплуатацию;
    исполнительные рабочие схемы первичных и вторичных электрических соединений;
    акты разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности между энергоснабжающей организацией и Потребителем;
    технические паспорта основного электрооборудования, зданий и сооружений энергообъектов, сертификаты на оборудование и материалы, подлежащие обязательной сертификации;
    производственные инструкции по эксплуатации электроустановок;
    должностные инструкции по каждому рабочему месту, инструкции по охране труда на рабочих местах (оператору персональной электронно-вычислительной машины (далее - ПЭВМ), по применению переносных электроприемников и т.п.), инструкции по пожарной безопасности, инструкции по предотвращению и ликвидации аварий, инструкции по выполнению переключений без распоряжений, инструкция по учету электроэнергии и ее рациональному использованию, инструкции по охране труда для работников, обслуживающих электрооборудование электроустановок. Все инструкции разрабатываются с учетом видов выполняемых работ (работы по оперативным переключениям в электроустановках, верхолазные работы, работы на высоте, монтажные, наладочные, ремонтные работы, проведение испытаний и измерений и т.п.) и утверждаются руководителем Потребителя.
    Комплект указанной выше документации должен храниться у Потребителя и при изменении собственника передаваться в полном объеме новому владельцу. Порядок хранения документации устанавливается руководителем Потребителя.

    1.8.2. У каждого Потребителя для структурных подразделений должны быть составлены перечни технической документации, утвержденные техническим руководителем. Полный комплект инструкций должен храниться у ответственного за электрохозяйство цеха, участка и необходимый комплект - у соответствующего персонала на рабочем месте.
    Перечни должны пересматриваться не реже 1 раза в 3 года.

    В перечень должны входить следующие документы:
    журналы учета электрооборудования с перечислением основного электрооборудования и с указанием его технических данных, а также присвоенных ему инвентарных номеров (к журналам прилагаются инструкции по эксплуатации и технические паспорта заводов-изготовителей, сертификаты, удостоверяющие качество оборудования, изделий и материалов, протоколы и акты испытаний и измерений, ремонта оборудования и линий электропередачи, технического обслуживания устройств РЗА);
    чертежи электрооборудования, электроустановок и сооружений, комплекты чертежей запасных частей, исполнительные чертежи воздушных и кабельных трасс и кабельные журналы;
    чертежи подземных кабельных трасс и заземляющих устройств с привязками к зданиям и постоянным сооружениям и указанием мест установки соединительных муфт и пересечений с другими коммуникациями;
    общие схемы электроснабжения, составленные по Потребителю в целом и по отдельным цехам и участкам (подразделениям);
    акты или письменное указание руководителя Потребителя по разграничению сетей по балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между структурными подразделениями (при необходимости);
    комплект производственных инструкций по эксплуатации электроустановок цеха, участка (подразделения) и комплекты необходимых должностных инструкций и инструкций по охране труда для работников данного подразделения (службы);
    списки работников:
    - имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования;
    - имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды;
    - которым даны права допускающего, ответственного руководителя работ, производителя работ, наблюдающего;
    - допущенных к проверке подземных сооружений на загазованность;
    - подлежащих проверке знаний на право производства специальных работ в электроустановках;
    перечень газоопасных подземных сооружений, специальных работ в электроустановках;
    ВЛ, которые после отключения находятся под наведенным напряжением;
    перечень работ, разрешенных в порядке текущей эксплуатации;
    электроустановок, где требуются дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности производства работ;
    должностей инженерно-технических работников (далее - ИТР) и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности;
    профессий и рабочих мест, требующих отнесения персонала к группе I по электробезопасности;
    разделение обязанностей электротехнологического и электротехнического персонала;
    электроустановок, находящихся в оперативном управлении;
    перечень сложных переключений, выполняемых по бланкам переключений;
    средств измерений, переведенных в разряд индикаторов;
    инвентарных средств защиты, распределенных между объектами.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения