baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: В какой трубе нужно прокладывать кабель в электросварной или водогазопроводной?

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    В какой трубе нужно прокладывать кабель в электросварной или водогазопроводной?

    Здравствуйте! В какой стальной трубе нужно прокладывать кабель в электросварной или водогазопроводной?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    В любой стальной трубе, толщина стенки которой соответствует требованиям таблицы 15.1 в СП 256.

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    В любой стальной трубе, толщина стенки которой соответствует требованиям таблицы 15.1 в СП 256.
    Ясно, спасибо!

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения