Компоновка ВРУ не соответствует рекомендациям ГОСТ 32396-2013. Смотрите рисунок Б.3.
6.5.18 Установку комплектующих аппаратов во ВРУ следует выполнять с учетом требований инструкций их изготовителей в отношении положения аппаратов, соблюдения расстояний до проводящих частей, сечений присоединяемых проводников и т.д.
Какая конкретно модель разъединителя установлена? У КЭАЗ есть ВР32-31, 32-35,32-37, 32-39. У этих разъединителей нормируется минимальное расстояние от аппарата до металлических частей щита.
Разъединитель и, соответственно, рычаг разъединителя переключать неудобно. Есть риск задеть рукой токоведущие части, есть риск рукой зацепиться за боковую планку стенки щита справа. Есть риск принять неудобное положение при отключении или переключении. Требования на изменение положения разъединителя обоснованы, но выносить его не рекомендую. Посмотрите длину проводников фидера. Куда их выносить и зачем? Устанавливать дополнительный щит для разъединителя на высоте 50-70 см от пола? Он же не в нише будет стоять, а на самом проходе. Щит в подъезде установлен? Вот и представьте себе, что будет: бабки с тележками, мамки с колясками, джамшуты с мешками цемента и прочая публика. Кто-то захочет на щит поставить что-нибудь и отдохнуть, кто-то просто пнуть, потому что с женой ничего не вышло ночью и т.д. и т.п.
Вариантов несколько:
1. Изменить компоновку щита и привести её в соответствие со стандартом
2. Заменить разъединитель на аналогичный, но с управлением спереди. Например, на такой или аналогичный:
3. Установить вместо разъединителя автоматический выключатель с соответствующими питающей сети характеристиками.
4. Если справа между щитом и стеной есть свободное пространство, то можно вынести ручку разъединителя наружу. При этом саму ручку надо будет снять и отдать эксплуатирующей организации, чтобы прохожие не обесточили весь дом.
ВР32У на нем написано. Вот как так на заводе собрали шкаф....
Плохо собрали. Сделайте запрос на завод и поинтересуйтесь какими нормативными документами они руководствовались при монтаже щита. Можно ведь и обратно его вернуть.
Если в маркировке указано ВР32У, то это, скорее всего, разъединитель производства EKF. У этих аппаратов ручки могут устанавливаться и справа и слева. Нужен паспорт изделия, в нём указано точное наименование разъединителя. Если маркировка вот такая: ВР32У-31А31250, то это разъединитель на номинальный ток 100 Ампер (такой ток или выше?) со съёмной ручкой, которую можно переставить. Если в маркировке есть буква "В", то ручка не снимается.
По номинальному току маркировка такая:
31А31250 - 100А
35А31250 - 250А
Переставить ручку тоже не очень хорошее решение. Слишком близко она будет от предохранителей.
Если бы щит компоновали в соответствии с ГОСТ, то должна быть перегородка.
6.2.11 В однопанельных и шкафных ВРУ блоки ввода и распределения следует разделять перегородками.