baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Как узнать какой срок эксплуатации у старых алюминиевых проводов?

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    Как узнать какой срок эксплуатации у старых алюминиевых проводов?

    Здравствуйте! Как и из каких документов узнать какой срок эксплуатации у старых алюминиевых проводов в квартирах времен СССР и через сколько их менять?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    ГОСТ 6323-79 Провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок. Технические условия
    2.8.1. Срок службы проводов - не менее 15 лет.

    ГОСТ 16442-80 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия
    2.8. Срок службы должен быть 30 лет

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    ГОСТ 6323-79 Провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок. Технические условия
    2.8.1. Срок службы проводов - не менее 15 лет.

    ГОСТ 16442-80 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия
    2.8. Срок службы должен быть 30 лет
    Если дом 2001 года и стояки алюминиевые, то скорее всего у них срок эксплуатации уже 30 лет...

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Если дом 2001 года и стояки алюминиевые, то скорее всего у них срок эксплуатации уже 30 лет
    Стояки, в большинстве случаев, выполнялись алюминиевыми проводами типа АПВ, соответственно срок эксплуатации на данные провода давно истёк. Можно смело ставить систему электроснабжения дома в график проведения капитального ремонта, тем более, что в данных домах используется система TN-C, которая запрещена действующими требованиями ГОСТ 30331.1-2013 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения
    312.2.1.1 Системы с одним источником питания
    Электроустановки жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено выполнять с типом заземления системы TN-C.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Павел, согласен с аргументами Макса: если магистрали проложены АПВ, то их надо заменять.

    Степень износа внутридомовой электропроводки можно определить по методике, которая есть в ВСН 53-86(р). Не знаю, кто у вас занимается обоснованием тех или иных видов работ, но советую заглянуть в этот документ.

    Второй документ, который стоит изучить - ВСН 58-88(р). Там есть Приложение 3, в котором установлены сроки эффективной эксплуатации элементов здания и различных инженерных систем и коммуникаций. Согласно этому приложению эффективный срок эксплуатации (т.е. срок, в который система соответствует проектным и нормативным показателям, исправна) внутридомовых магистралей составляет 20 лет. При этом следует учитывать, что эффективный срок эксплуатации актуален при условии, что производились текущие ремонты системы электроснабжения. Если текущих ремонтов системы электроснабжения не было, обслуживания этой системы не было (уверен на 98%, что не было), то нужен капитальный ремонт, поскольку жители всё давно превратили в хлам (особенно этажные щиты). Если, как в вашем случае, планируется капитальный ремонт дома, то вся электропроводка дома (и не только), за исключением квартирной электропроводки (если дом не муниципальный) подлежит замене. В МКД, где квартиры находятся в частной собственности при капитальном ремонте заменяются все элементы системы электроснабжения, вплоть до вводных автоматов квартир. Согласно п. 7 постановления Правительства РФ №491 к общедомовому имуществу относят:

    7. В состав общего имущества включается внутридомовая система электроснабжения, состоящая из вводных шкафов, вводно-распределительных устройств, аппаратуры защиты, контроля и управления, коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии, этажных щитков и шкафов, осветительных установок помещений общего пользования, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода, грузовых, пассажирских и пожарных лифтов, автоматически запирающихся устройств дверей подъездов многоквартирного дома, сетей (кабелей) от внешней границы, установленной в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил, до индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета электрической энергии, а также другого электрического оборудования, расположенного на этих сетях.

    Если МКД муниципальный, то сроки, объёмы и типы работ определяет собственник дома, т.е. местная администрация. Следовательно, может быть заменена даже внутриквартирная электропроводка, что случается, но во временно отселённых домах. Кто вам даст интерьеры портить?
    _________________________________

    ВСН 53-86(р) действуют. Правила предназначены для оценки физического износа жилых зданий, необходимой при технической инвентаризации, планировании и проектировании капитального ремонта жилищного фонда независимо от его ведомственной принадлежности. Правила не распространяются на оценку физического износа зданий, пострадавших в результате стихийных бедствий.


    ВСН 58-88(р) действуют. Положение устанавливает состав и порядок функционирования системы технического обслуживания, ремонта и реконструкции жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения по перечню согласно СНиП 2.08.02-85 независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности.
    Положение не распространяется на специальное технологическое оборудование объектов коммунального и социально-культурного назначения. Положение является обязательным для всех организаций, учреждений и предприятий, осуществляющих реконструкцию, капитальный и текущий ремонт, техническое обслуживание зданий. Правила и нормы технического обслуживания, ремонта и реконструкции зданий и объектов, отражающие их специфику, природно-климатические условия и особенности эксплуатации, должны разрабатываться соответствующими органами отраслевого управления и исполкомами местных Советов в развитие настоящего положения.

  6. #6
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    ГОСТ 6323-79 Провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок. Технические условия
    2.8.1. Срок службы проводов - не менее 15 лет.

    ГОСТ 16442-80 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия
    2.8. Срок службы должен быть 30 лет
    Спасибо. Даже на новый провод в ГОСТ 31947-2012 срок эксплуатации 15 лет. А там провод сейчас проложен. Как бы его не обслуживали, менять нужно....

  7. #7
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Павел, согласен с аргументами Макса: если магистрали проложены АПВ, то их надо заменять.

    Степень износа внутридомовой электропроводки можно определить по методике, которая есть в ВСН 53-86(р). Не знаю, кто у вас занимается обоснованием тех или иных видов работ, но советую заглянуть в этот документ.

    Если МКД муниципальный, то сроки, объёмы и типы работ определяет собственник дома, т.е. местная администрация. Следовательно, может быть заменена даже внутриквартирная электропроводка, что случается, но во временно отселённых домах. Кто вам даст интерьеры портить?
    Спасибо! Срок эксплуатации вышел, у провода срок 15 лет даже у нового ПуВ. А там стояки из АПВ. Забыл уже, что срок у провода 15 лет, а не как у кабеля 30 лет....

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения