baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Где установить общедомовой прибор учета электроэнергии

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927

    Где установить общедомовой прибор учета электроэнергии

    Здравствуйте! Схема в МКД такая: вводное ВРУ (2 ввода), от неё запитаны два вводно-распределительных ВРУ (на каждый ввод по одному). Можно ли установить общедомовые счетчики не в вводном ВРУ, а в вводно-распределительных ВРУ?
    Последний раз редактировалось Павел; 22.04.2022 в 15:26.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Расчётные приборы учёта должны быть установлены на границ балансовой принадлежности.

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Расчётные приборы учёта должны быть установлены на границ балансовой принадлежности.
    А в НТД где то есть указания?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    СП 256

    17.2 Расчетные счетчики электрической энергии следует устанавливать на границе балансового разграничения: на ВРУ, ГРЩ и на вводах низшего напряжения силовых трансформаторов ТП, в которых щит низшего напряжения обслуживается эксплуатационным персоналом абонента, на вводах в квартиры жилых домов.

    ПУЭ, п. 1.5.6

    Постановление Правительства РФ №442, Раздел X.

  5. #5
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    Спасибо!

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения