baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Можно ли устанавливать УЗО или диф. автомат на совмещенную группу

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    Можно ли устанавливать УЗО или диф. автомат на совмещенную группу

    Здравствуйте! А можно на группу к которой подключены и розетки и освещение установить диф. автомат?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Можно, но в случае возникновения проблем не будет ни освещения, ни работающих розеток. Установка УДТ обязательна в цепях освещения в опасных и особо опасных помещениях, а также в цепях наружного освещения. В сухих помещениях установка УДТ в цепях освещения не обязательна.

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    а также в цепях наружного освещения
    А на линию светильников над козырьками и под козырьками нужно УДТ?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Если светильники имеют металлические ОПЧ, то да, нужно устанавливать.

  5. #5
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Если светильники имеют металлические ОПЧ, то да, нужно устанавливать.
    ДКУ с алюминиевым корпусом. УДТ нужно, что бы во время ремонта или замены была дополнительная защита человека от поражения током?
    Последний раз редактировалось Павел; 02.03.2023 в 15:12.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Повышенная сырость и влажность делает наружные электроустановки и их части особо опасны с точки зрения поражения электрическим током. УДТ обязательно.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения