baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Как нужно заземлять отдельные часть электроустановки по ПТЭЭП

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    Как нужно заземлять отдельные часть электроустановки по ПТЭЭП

    Здравствуйте! Подскажите о чем говорится в ПТЭЭП 2.7.6 ? Если трасса из металлического короба проложена, то каждый короб нужно отдельным проводом заземлять или можно в начале трассы заземлить и между коробами по трассе сделать только перемычки?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    В п. 2.7.6 написано, что элемент электроустановки подлежащий заземлению должен быть присоединён к заземляющему устройству отдельным проводником. Запрещено последовательное соединение защитными проводниками или проводниками системы уравнивания потенциалов последовательно (шлейфом). Кабельные лотки - единый элемент, который должен быть заземлён. Соединение защитными проводниками отдельных лотков между собой необходимо. Подробно этот вопрос рассматривали вот в этой теме: http://elektroas.ru/forum/showthread.php?t=2265.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения