baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Как подключить маяки для слабовидящих

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    Как подключить маяки для слабовидящих

    Здравствуйте! Необходимо установить в панельном многоквартирном доме на лестничных клетках и в коридорах с 1 до 2 этажа в подъезде у каждого дверного проёма световые маяки для слабовидящих. Дом панельный и штробить нельзя, маяки работают от 220 В, если прокладывать в стальных трубах, то труб будет очень много и много поворотов и сварки. Как быть? Есть какие то еще варианты?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Вариантов, помимо монтажа в стальных трубах может быть два:

    1. Прокладывать линию питания для маяков в неперфорированном лотке. Самые маленькие лотки имеют размер 35 х 50 х 3000 мм. Дорого.

    2. Использовать маяки на напряжение 12 Вольт. Большинство таких устройств подключают через блок питания, т.е. нужно предусматривать линию питания 220 В для розеток. Этот вариант не имеет никаких преимуществ.

    Если есть маяки, которые можно подключить к линии с напряжением 12 Вольт без розетки и блока питания (блок питания или трансформатор 220/12 можно установить в этажном щите), то это лучший вариант. Слаботочные линии можно прокладывать снаружи на лестничных клетках и этажных площадках открыто (в гладкой ПВХ трубе или пластиковом коробе).

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Вариантов, помимо монтажа в стальных трубах может быть два:

    1. Прокладывать линию питания для маяков в неперфорированном лотке. Самые маленькие лотки имеют размер 35 х 50 х 3000 мм. Дорого.

    2. Использовать маяки на напряжение 12 Вольт. Большинство таких устройств подключают через блок питания, т.е. нужно предусматривать линию питания 220 В для розеток. Этот вариант не имеет никаких преимуществ.

    Если есть маяки, которые можно подключить к линии с напряжением 12 Вольт без розетки и блока питания (блок питания или трансформатор 220/12 можно установить в этажном щите), то это лучший вариант. Слаботочные линии можно прокладывать снаружи на лестничных клетках и этажных площадках открыто (в гладкой ПВХ трубе или пластиковом коробе).
    Если 220 В, то по сп 256 нельзя же в коробе?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Если 220 В, то по сп 256 нельзя же в коробе?
    В п.15.11 СП 256 идёт речь о силовых цепях освещения и питания квартир, которые могут быть проложены открыто в стальных трубах при реконструкции или капитальном ремонте старого жилого фонда.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения