baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Можно ли проложить линию аварийного освещения кабелем LS и FRLS

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927

    Можно ли проложить линию аварийного освещения кабелем LS и FRLS

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли линию аварийного освещения по лестничным клеткам выполнить кабелем FRLS, а по подвалу к FRLS присоединить LS и дальше до ВРУ по подвалу уже LS проложить? Или линия полностью должна быть FRLS?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    123-ФЗ Статья 82:

    2. Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций.

    СП 256

    10.7 Сети аварийного эвакуационного освещения и знаков безопасности, включая цепи управления (10.6), должны быть выполнены огнестойкими кабелями с учетом объема горючей нагрузки кабелей
    в соответствие с ГОСТ 31565.

    СП 439

    10.2.1 Все электрооборудование сетей аварийного освещения должно быть присоединено к сети, не связанной с сетью рабочего освещения. Использование питающих линий для электроснабжения иных приемников не допускается.
    10.2.2 Электропроводки аварийного освещения должны отвечать требованиям [2], СП 256.1325800, ГОСТ Р 50571.5.52, ГОСТ 31565 и [5] в части, не противоречащей [2].

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    Пожар ведь может и со стороны подвала начаться и линии аварийного освещения в таком случае перестанут работать?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Может, конечно. Именно по этой причине линии аварийного освещения должны быть выполнены огнестойким кабелем целиком.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения