    Лампочка На каком расстоянии от радиатора нужно устанавливать светильник?

    Здравствуйте! В многоквартирном доме в подъезде установлен радиатор отопления под потолком и рядом с ним на расстоянии где то 10 см от радиатора выведен кабель для установки светильника. Расстояние от кабеля до трубопроводов мне известны (ПУЭ 7 п. 2.1.56, п. 2.1.57). А какое расстояние по нормам должно быть от радиатора до светодиодного светильника?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Для светильников таких норм нет, но придерживаться нужно тех положений, которые указаны в 2.1.56, 2.1.57. Если кабель питания светильника выведен на расстоянии не менее 100 мм от радиатора, то это соответствует требованиям п. 2.1.57. Если участок кабеля к светильнику будет проложен открыто, то его надо дополнительно защитить теплоизолирующим материалом.