baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Общий ноль?

  1. #1
    Специалист
    Регистрация
    24.02.2014
    Сообщений
    141

    Общий ноль?

    Доброго дня! Знатоки, подскажите как быть, никак не соображу. Есть трехпроводной кабель от столба на даче, ранее использовался как однофазное подключение. Сейчас появилась возможность подключить три фазы, техприсоединение оформлено. Помимо трехпроводной линии появилась, параллельно от разных автоматов на столбе, четырехпроводный кабель (три фазы и ноль). То есть, от щита на столбе проложены два кабеля: на три и на четыре жилы. Каждый кабель идет на свой распределительный щит с вводным трехполюсным автоматом и трехфазным распределением. Щиты разнесены в разные постройки. В щите, где приходит трехпроводный кабель на три фазы ноль взят от второго щита на который приходит четырехпроводка. Можно так делать?

  2. #2
    Специалист
    Регистрация
    24.02.2014
    Сообщений
    141

    Ответ

    Тут пришла такая мысль, что нельзя так делать,потому что есть вероятность, что отключится ноль (по каким либо причинам) и второй щит, который берет ноль со стороны получит перекос фаз и все погорит. Правильно я рассуждаю?

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения