Тема: На какой высоте нужно устанавливать электрический щит?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    На какой высоте нужно устанавливать электрический щит?

    Подскажите, пожалуйста, на какой высоте нужно устанавливать электрический щит в помещении детского сада? Именно щит, а не розетки и выключатели.

  2. #2
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    В вопросе нет конкретики. Что за щит и где устанавливается? Скорее всего щит устанавливаете на лестничных клетках, тогда посмотрите требования СП 31-110-2003, п. 13.6 В лестничных клетках зданий высота установки осветительных и силовых щитков и пунктов, размещаемых в нишах и не выступающих из плоскости стен, не нормируется.
    Открыто установленные щитки и пункты должны размещаться на высоте не менее 2,2 м от пола, при этом не допускается уменьшение проходов, заданных нормами противопожарной безопасности.

  3. #3
    селянин
    Гость
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    На какой высоте нужно устанавливать электрический щит?
    Установка ВРУ, ЩО, ЩОА, где можно узнать высоту установки от полов, стен, расстояние между выше указанными объектами.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от селянин Посмотреть сообщение
    Установка ВРУ
    Первым делом надо определиться, что за объект, на котором собираетесь устанавливать ВРУ?
    Правила устройства электроустановок
    4.1.14. Установку приборов и аппаратов на РУ и НКУ следует производить в зоне от 400 до 2000 мм от уровня пола. Аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки), рекомендуется располагать на высоте не более 1900 мм и не менее 700 мм от уровня пола. Измерительные приборы рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы шкала каждого из приборов находилась на высоте 1000 - 1800 мм от пола.
    УСТАНОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ В ЭЛЕКТРОПОМЕЩЕНИЯХ
    4.1.23. В электропомещениях (см. 1.1.5.) проходы обслуживания, находящиеся с лицевой или с задней стороны щита, должны соответствовать следующим требованиям:
    1) ширина проходов в свету должна быть не менее 0,8 м, высота проходов в свету не менее 1,9 м. Ширина прохода должна обеспечивать удобное обслуживание установки и перемещение оборудования. В отдельных местах проходы могут быть стеснены выступающими строительными конструкциями, однако ширина прохода в этих местах должна быть не менее 0,6 м;
    2) расстояния от наиболее выступающих неогражденных неизолированных токоведущих частей (например, отключенных ножей рубильников) при их одностороннем расположении на высоте менее 2,2 м до противоположной стены, ограждения или оборудования, не имеющего неогражденных неизолированных токоведущих частей, должны быть не менее:
    1,0 м - при напряжении ниже 660 В при длине щита до 7 и 1,2 м при длине щита более 7 м;
    1,5 м - при напряжении 660 В и выше.
    Длиной щита в данном случае называется длина прохода между двумя рядами сплошного фронта панелей (шкафов) или между одним рядом и стеной;
    3) расстояния между неогражденными неизолированными токоведущими частями и находящимися на высоте менее 2,2 м при их двухстороннем расположении должны быть не менее:
    1,5 м - при напряжении ниже 660 В;
    2,0 м - при напряжении 660 В и выше.
    4) неизолированные токоведущие части, находящиеся на расстояниях, меньших приведенных в пп. 2 и 3, должны быть ограждены. При этом ширина прохода с учетом ограждений должна быть не менее оговоренной в п. 1;
    5) неогражденные неизолированные токоведущие части, размещенные над проходами, должны быть расположены на высоте не менее 2,2 м;
    6) ограждения, горизонтально размещаемые над проходами, должны быть расположены на высоте не менее 1,9 м;
    7) проходы для обслуживания щитов, при длине щита более 7 м, должны иметь два выхода. Выходы из прохода с монтажной стороны щита могут быть выполнены как в щитовое помещение, так и в помещения другого назначения. При ширине прохода обслуживания более 3 м и отсутствии маслонаполненных аппаратов второй выход необязателен. Двери из помещений РУ должны открываться в сторону других помещений (за исключением РУ выше 1 кВ переменного тока и выше 1,5 кВ постоянного тока) или наружу и иметь самозапирающиеся замки, отпираемые без ключа с внутренней стороны помещения.
    Ширина дверей должна быть не менее 0,75 м, высота не менее 1,9 м.
    УСТАНОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
    4.1.25. Распределительные устройства, установленные в помещениях, доступных для неквалифицированного персонала, должны иметь токоведущие части, закрытые сплошными ограждениями, либо должны быть выполнены со степенью защиты не менее IP2X. В случае применения РУ с открытыми токоведущими частями оно должно быть ограждено и оборудовано местным освещением. При этом ограждение должно быть сетчатым, сплошным или смешанным высотой не менее 1,7 м. Дверцы входа за ограждение должны запираться на ключ. Расстояние от сетчатого ограждения до неизолированных токоведущих частей устройства должно быть не менее 0,7 м, а от сплошных - в соответствии с 4.1.15. Ширина проходов принимается в соответствии с 4.1.23.
    УСТАНОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ
    4.1.28. При установке распределительных устройств на открытом воздухе необходимо соблюдать следующие требования:
    1) устройство должно быть расположено на спланированной площадке на высоте не менее 0,2 м от уровня планировки и должно иметь конструкцию, соответствующую условиям окружающей среды. В районах, где наблюдаются снежные заносы высотой 1 м и более, шкафы следует устанавливать на повышенных фундаментах;

    1.5.29. Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8 - 1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м.

    Цитата Сообщение от селянин Посмотреть сообщение
    ЩО, ЩОА
    Опять требуется знать, что за объект и в каких помещениях собираетесь устанавливать щиты? Какие щиты? Есть напольные, навесные и размещаемые в нишах.

  5. #5
    селянин
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Опять требуется знать, что за объект и в каких помещениях собираетесь устанавливать щиты?
    По проекту "пром.магазин или павильон".

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от селянин Посмотреть сообщение
    По проекту "пром.магазин или павильон".
    Это как понимать? Объясните доходчиво, что за помещение и где в этом помещении собираетесь устанавливать щиты. А тот, кто готовил проект не указал место установки щитов и на какой высоте?
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Опять требуется знать, что за объект и в каких помещениях собираетесь устанавливать щиты? Какие щиты? Есть напольные, навесные и размещаемые в нишах.
    селянин, постарайтесь ответить на эти вопросы, тогда можно будет дать совет.

  7. #7
    селянин
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    А тот, кто готовил проект не указал место установки щитов и на какой высоте?
    Проект "ЧУДО", в автоматах "чушь" (селективность =0), интересуют нормы установки ВРУ, ЩО, ЩАО, . Хоть что сделаю правильно.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    селянин, так расскажите, где и как в проекте установлены щиты?