baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Кто может аттестовать инженеров?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Кто может аттестовать инженеров?

    Может ли имеющая в своём составе монтажников комиссия аттестовать инженеров, прорабов и т.д.?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Может. Вот посмотрите требования ПТЭЭП.
    1.4.30. Для проведения проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организации руководитель Потребителя должен назначить приказом по организации комиссию в составе не менее пяти человек.
    Председатель комиссии должен иметь группу по электробезопасности V у Потребителей с электроустановками напряжением до и выше 1000 В и группу IV у Потребителей с электроустановками напряжением только до 1000 В. Председателем комиссии назначается, как правило, ответственный за электрохозяйство Потребителя.
    1.4.31. Все члены комиссии должны иметь группу по электробезопасности и пройти проверку знаний в комиссии органа госэнергонадзора.
    Допускается проверка знаний отдельных членов комиссии на месте, при условии, что председатель и не менее двух членов комиссии, прошли проверку знаний в комиссии органов госэнергонадзора.
    1.4.32. В структурных подразделениях руководителем Потребителя могут создаваться комиссии по проверке знаний работников структурных подразделений.
    Члены комиссий структурных подразделений должны пройти проверку знаний норм и правил в центральной комиссии Потребителя.
    1.4.33. При проведении процедуры проверки знаний должно присутствовать не менее трех членов комиссии, в том числе обязательно председатель (заместитель председателя) комиссии.
    1.4.34. Проверка знаний работников Потребителей, численность которых не позволяет образовать комиссии по проверке знаний, должна проводиться в комиссиях органов госэнергонадзора.

  3. #3
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Комиссия на предприятии, а не в составе отдела монтажников

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения