baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Как избежать нагрев соединения провода с галогенными светильниками?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как избежать нагрев соединения провода с галогенными светильниками?

    Соединение провода с галогенными светильниками сильно греется, даже плавится монтажная трубка-гофра. Как избежать нагрев? Есть ли правила монтажа светильников с галогенными лампами?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Как избежать нагрев?
    Установите в светильник менее мощные лампы, тогда не будет греться.

  3. #3
    владимир
    Гость
    микола лучше и проще выключить свет

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Можете свет не включать, если трудно перед установкой светильника ознакомиться с техническими данными на него. Если светильник рассчитан на 40 Вт лампу, то не стоит в него пихать 60 Вт. Но многие монтажники не умеют читать, вот и плавятся провода после их монтажа.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения