Тема: Может ли неквалифицированный персонал иметь доступ к щитам?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Может ли неквалифицированный персонал иметь доступ к щитам?

    Имеет ли право неквалифицированный персонал иметь доступ к распределительным щиткам и щиткам освещения в производственных помещениях.

  2. #2
    РЗА
    Гость
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Имеет ли право неквалифицированный персонал иметь доступ к распределительным щиткам и щиткам освещения в производственных помещениях.
    ВРУ следует располагать в электрощитовых помещениях, которые обеспечивают доступ к электроустановке только обслуживающего квалифицированного персонала.
    Допускается установка ВРУ вне электрощитовых помещений, если соблюдены все необходимые требования по электробезопасности и по защите от несанкционированного доступа к электроустановке посторонними лицами.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Имеет ли право неквалифицированный персонал иметь доступ к распределительным щиткам и щиткам освещения в производственных помещениях.
    Все распределительные устройства (щиты освещения, сборки и т.д.), установленные вне электропомещений, должны иметь запирающие устройства, препятствующие доступу в них работников неэлектротехнического персонала. (ПТЭЭП, п. 2.2.4.)