Тема: Может ли в состав комиссии входить работник электротехнологического персонала?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Может ли в состав комиссии входить работник электротехнологического персонала?

    Может ли быть членом комиссии работник из числа электротехнологического персонала?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Электротехнологический персонал в своих правах и обязанностях приравнивается к электротехническому. ПТЭЭП,п. 1.4.3. Электротехнологический персонал производственных цехов и участков, не входящих в состав энергослужбы Потребителя, осуществляющий эксплуатацию электротехнологических установок и имеющий группу по электробезопасности II и выше, в своих правах и обязанностях приравнивается к электротехническому; в техническом отношении он подчиняется энергослужбе Потребителя.
    п. 1.4.31. Все члены комиссии должны иметь группу по электробезопасности и пройти проверку знаний в комиссии органа госэнергонадзора. Допускается проверка знаний отдельных членов комиссии на месте, при условии, что председатель и не менее двух членов комиссии, прошли проверку знаний в комиссии органов госэнергонадзора.

  3. #3
    РЗА
    Гость
    Ну и этот человек должен быть назначен приказом по предприятию в эту комиссию!!!