Можно ли прокладывать электропроводку в земле в частном доме? Если можно, то как и в какой изоляции?
Можно ли прокладывать электропроводку в земле в частном доме? Если можно, то как и в какой изоляции?
Подскажите по такому вопросу, подключение частного дома, в кабель в броне 3ф Н РЕ.Нужно ли в щите броню подключать к шине РЕ?? Кабель проложен в земле.
Обязательно требуется броню кабеля подключать к главной заземляющей шине во ВРУ.
1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:
5) металлические оболочки и броню контрольных и силовых кабелей и проводов на напряжения, не превышающие указанные в 1.7.53, проложенные на общих металлических конструкциях, в том числе в общих трубах, коробах, лотках и т.п., с кабелями и проводами на более высокие напряжения;
Желательно использовать бронированный кабель ВБбШв.
VIPer, ответил Вам в теме Допускается ли прокладка кабеля в земле в ПВХ гофре?