Тема: Не опасно ли такое высокое напряжение?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Не опасно ли такое высокое напряжение?

    Дом подключили к трехфазной сети. Выяснилось, что на первой фазе 225 В, на второй 215, на третьей до 240. Не опасно ли для домашних электроприборов такое высокое напряжение? Может быть имеет смысл попросить электросети присоединить к этой фазе пару домов на улице, которые сейчас питаются от второй фазы?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Не опасно ли для домашних электроприборов такое высокое напряжение?
    А где в значениях Вы увидели высокое напряжение? По ГОСТ 13109-97 предельно допустимые отклонения значения напряжения равны ±10 %. Не вижу причин беспокоится.

    ГОСТ 13109-97 Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения
    5.2 Отклонение напряжения
    Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:
    - нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения dUy на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10 % от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);
    - нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к электрическим сетям напряжением 0,38 кВ и более должны быть установлены в договорах на пользование электрической энергией между энергоснабжающей организацией и потребителем с учетом необходимости выполнения норм настоящего стандарта на выводах приемников электрической энергии. Определение указанных нормально допустимых и предельно допустимых значений проводят в соответствии с нормативными документами, утвержденными в установленном порядке.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Может быть имеет смысл попросить электросети присоединить к этой фазе пару домов на улице, которые сейчас питаются от второй фазы?
    Имеет смысл установить себе на вводе стабилизатор напряжения.

  3. #3
    Игорь
    Гость
    Подобные небалансы напряжений трёхфазной системы обычное дело в распределительных сетях, через которые осуществляется электроснабжение бытовых потребителей. Электрооборудование, применяемое в электросетях общего назначения, должно сохранять работоспособность в диапазоне напряжений от 198 до 242 В, что всего на 2 В больше замеренного у Вас. Отклонения напряжений более нормально допустимых (±5%) должны быть не более 1 часа 12 минут в сутки.
    В таких электросетях распределение по времени нагрузки и фазных напряжений может быть близко к хаотическому. Прослеживается закономерность повышения напряжения в ночное время, когда нагрузка падает, а полноценное встречное регулирование напряжения не реализуется. То есть, велика вероятность превышения фазного напряжения более 242 В. Повышение напряжения и несимметрия вызывают увеличение потерь электроэнергии, снижение срока службы оборудования из-за ускоренного старения изоляции вследствие дополнительного нагрева, снижение мощности трёхфазных асинхронных двигателей.
    Так же перекосы напряжения могут указывать на проблемы с нулевым проводником питающей линии и на отсутствие полноценных повторных заземлений.
    Возможно, Вам следует убедиться и в том, что заземляющее устройство вводного распределительного устройства Вашего дома соответствует установленным требованиям.
    Трёхфазный стабилизатор не устранит небаланс напряжений, и может (в зависимости от алгоритма регулирования) усугубить ситуацию. Потребуется устанавливать однофазные стабилизаторы в каждую фазу (если нет трёхфазных нагрузок). Кроме того, используя стабилизатор, Вы будете оплачивать дополнительные потери энергии.

  4. #4
    селянин
    Гость
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    на первой фазе 225 В, на второй 215, на третьей до 240
    Кто производил замеры и чем, -5%...+10% Вы в идеальной сети.