baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Какой проложить кабель до спортивной площадки?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Какой проложить кабель до спортивной площадки?

    Подскажите, мне нужно подвести электроэнергию к хоккейной коробке. Расстояние от ближайшей возможности где взять - 150 м. Потребляемая мощность – 2-3 лампы по 40 Вт, эпизодически - микроволновка, эл.двигатель. Постоянно кулер, тепловая пушка на 700-1400 Вт, музыка. Вопрос: какой кабель или провод подойдет для этого и что бы не сильно затратно?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Потребляемая мощность – 2-3 лампы по 40 Вт, эпизодически - микроволновка, эл.двигатель. Постоянно кулер, тепловая пушка на 700-1400 Вт, музыка.
    Прежде всего подсчитайте всю необходимую потребляемую мощность, а потом выбирайте марку и сечение кабеля. По Ваши данным невозможно ничего понять. Электродвигатель какой? Сложите данные потребляемой мощности всех потребителей. Каким способом собираетесь прокладывать кабель? В земле?

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения