baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Как правильно проложить распределительные кабельные линии в стояках?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как правильно проложить распределительные кабельные линии в стояках?

    Электромонтажная компания вовремя реконструкции распределительных сетей электроснабжения выполнила прокладку кабельной линии (магистральный стояк от которого запитываются помещения, расположенные на этаже) от этажа до этажа маломерными кусками по 4-4,5 м, то есть в каждом щите кабель стыкуется с последующим куском кабеля посредством плашечного сжима, в том числе и РЕ-проводник. Правильно ли это? СНиП 3.05.06-85 ответа не дал.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Следует прокладывать кабель в стояках неразрывно, а уже к нему присоединять ответвления к этажным щитам. Кто готовил проект?

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Кто готовил проект?
    Скорее всего никакого проекта нет и в помине. А как же Вы допустили прокладку магистральных линий маломерными кусочками кабеля?

  4. #4
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    А как же Вы допустили прокладку магистральных линий маломерными кусочками кабеля?
    А никто не контролировал, некому курировать проведение электромонтажных работ. Это же надо нанимать специалиста, платить ему заработную плату. А это расходы. А о электробезопасности и пожарной безопасности никто не задумывается.
    В пуэ на это счёт написано так:
    2.3.70
    Использование маломерных отрезков кабелей для сооружения протяженных кабельных линий не допускается.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения