Что за вопрос? Как можно быть за или против? Почитайте статью Система заземления «ТТ»
1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.
1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.
Система заземления ТТ предназначена для мобильных (инвентарных) зданий, выполненных из металла или имеющих металлический каркас. Смотрите ГОСТ Р 50669-94.