baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Кто должен обслуживать болтовые соединения кабеля?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Кто должен обслуживать болтовые соединения кабеля?

    6кВ ячейка отходящей КЛ-6кВ. Вопрос: кто должен обслуживать болтовые соединения кабеля присоединенного к неподвижным контактам линейного разъединителя - энергоснабжающая организация или сетевая? Точка раздела балансовой принадлежности в этом месте. Есть какие-нибудь нормативные указания по этому поводу или как стороны договорятся?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    или как стороны договорятся
    А что написано в договоре и схеме балансового разграничения? Там должна быть указана граница.

  3. #3
    FekovIV
    Гость
    За состояние контактных соединений на границе баланса несет ответственность распределительная сетевая компания или организация к электроустановкам которой произведено подключение. Границу балансовой и эксплуатационной ответственности следует понимать "до включительно контакт" и "после". Если дефект болтового соединения, отвечает владелец электроустановки к которой произведено подключение (РСК), а если кабельного наконечника тот кто подключён (чей кабель).

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения