baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Как посчитать потерю напряжения?

  1. #1
    Луна
    Гость

    Как посчитать потерю напряжения?

    Помогите с расчётом потери напряжения до щитка, откуда брать данные?

    Есть кабель NYMнг-LS 3х2,5 мм, Pрасч =4кВ, длина 15м

    Если можно подробно, что откуда брать, с каких табл.

    Косинус откуда его берут, считают, или от балды

    Активное и реактивное сопротивление кабеля откуда?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    В Вашем случае никаких потерь нет, даже считает не стоит. Необходимо знать, как и в каких условиях будете прокладывать кабель? Какое электрооборудование собираетесь подключать? Может по расчетам не пройти такая нагрузка в 4 кВт.
    Вот формула расчёта потерь напряжения:
    ∆у = М/(S*C)
    ∆у - падение напряжения
    М - момент нагрузки
    S - сечение проводника
    С – справочный коэффициент
    M = P*L
    P – мощность нагрузки
    L – длина проводника
    Если сечение кабеля 2,5 мм2 и длина кабельной линии составляет 15 метров, то считаем по формуле таким образом:
    ∆у = М/(S*C)
    ∆у = (кВт*м)/(S*C)

    Почитайте тему Правильно ли мне рассчитали допустимую нагрузку на кабель? там есть все расчеты и ссылки на таблицы и ГОСТ.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения