    Почему на одной из фаз 245 В?

    В нашем садовом товариществе заменили всю проводку по территории на трехфазную (раньше было три фазы центральная линия и однофазные отводы по улицам). И сложилась интересная ситуация, на одной из фаз по улице напряжение 245 В, а на выходных клеммах трансформатора по всем фазам не более 230 В. Как такое может быть?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Попробуйте обследовать все соединения PEN-проводника на ВЛ, от ТП до Вашего ответвления. Где-то плохое переходное сопротивление.